Здравствуйте.
Случилась неприятная ситуация в квартире - загорелся пол из-за искрении соединения арматуры перекрытия. Дом - пятиэтажная сталинка. Соединение заварили, электрики из ЖЭКа ищут источник, но как-то без особых успехов. Сейчас на арматуре токовые клещи показывают до 18 ампер в зависимости от времени суток (пик приходится на вечер). Ток так же был на трубах отопления во всех квартирах по стояку, но сейчас это устранили. В чем может быть проблема, и насколько это много для сети жилого дома - 18 ампер? |
|
|
19.3.2014, 12:30
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Вполне вероятно, что металлоконструкция здания выполняет роль нуля... т.е. стояковый нуль скорее всего сдох!
Как проверить? В ВРУ отрубаем 2е фазы из 3х и нуль, если в оставшейся фазе "свет горит" - то точно - арматура вместо нуля прет. ЗЫ Ни в коем случае не отключать стояковый нуль не отключив предварительно 2е фазы из 3х. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
19.3.2014, 13:35
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Вполне вероятно, что металлоконструкция здания выполняет роль нуля... т.е. стояковый нуль скорее всего сдох! Как проверить? В ВРУ отрубаем 2е фазы из 3х и нуль, если в оставшейся фазе "свет горит" - то точно - арматура вместо нуля прет. А может даже и не стояковый, а какое-нить му,,ло сделало в квартире зануление и заземлило его на трубы отопления\водоснабжения\арматуру, нолик на вводе в его квартиру отгорел или посыпался, в итоге ток там где не надо по всему дому. |
|
|
19.3.2014, 13:45
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
а какое-нить му,,ло сделало в квартире зануление и заземлило его на трубы отопления\водоснабжения\арматуру, токовые клещи и вперед....-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|