Здравствуйте.
Случилась неприятная ситуация в квартире - загорелся пол из-за искрении соединения арматуры перекрытия. Дом - пятиэтажная сталинка. Соединение заварили, электрики из ЖЭКа ищут источник, но как-то без особых успехов. Сейчас на арматуре токовые клещи показывают до 18 ампер в зависимости от времени суток (пик приходится на вечер). Ток так же был на трубах отопления во всех квартирах по стояку, но сейчас это устранили. В чем может быть проблема, и насколько это много для сети жилого дома - 18 ампер? |
|
|
19.3.2014, 12:30
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Вполне вероятно, что металлоконструкция здания выполняет роль нуля... т.е. стояковый нуль скорее всего сдох!
Как проверить? В ВРУ отрубаем 2е фазы из 3х и нуль, если в оставшейся фазе "свет горит" - то точно - арматура вместо нуля прет. ЗЫ Ни в коем случае не отключать стояковый нуль не отключив предварительно 2е фазы из 3х. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
20.3.2014, 9:41
Сообщение
#3
|
Гости |
Вполне вероятно, что металлоконструкция здания выполняет роль нуля... т.е. стояковый нуль скорее всего сдох! Как проверить? В ВРУ отрубаем 2е фазы из 3х и нуль, если в оставшейся фазе "свет горит" - то точно - арматура вместо нуля прет. ЗЫ Ни в коем случае не отключать стояковый нуль не отключив предварительно 2е фазы из 3х. Я точно не пойду отрубать фазы, а местные электрики из ЖЭКа какие-то вялые и непонятливые. Где в Питере можно найти адекватных электриков и можно ли их нанять вместо ЖЭКовских? |
|
|
20.3.2014, 11:08
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 18.3.2014 Пользователь №: 38623 |
Я точно не пойду отрубать фазы, а местные электрики из ЖЭКа какие-то вялые и непонятливые. Где в Питере можно найти адекватных электриков и можно ли их нанять вместо ЖЭКовских? Раз электрики ЖЕКа вялые, то можно обратиться в энергосбыт - типа подозреваю, что кто-то ворует электроэнергию и описать ситуацию (типа есть подозрение, что кто-то зацепился на батарею или т.п.). Либо сначала обратиться к руководству ЖЕКа. |
|
|