Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

автоматический выключатель и выключатель нагрузки

service
сообщение 17.12.2012, 13:55
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 21.11.2012
Пользователь №: 29249



В чем отличие между автоматическим выключателем и выключателем-разъеденителем нагрузки? что лучше использовать в качестве вводного автомата шкафа управления при нагрузке 300-400 А?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
haramamburu
сообщение 27.3.2014, 16:40
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Рубильник, Выключатель нагрузки, Автоматический Выключатель - это все разные вещи...
1й - вырубать только без нагрузки, 2й - можно и с нагрузкой, 3й - и так и так... + сработает по перегрузу и КЗ... первые два - от КЗ и перегруза не сработают.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- service   автоматический выключатель и выключатель нагрузки   17.12.2012, 13:55
- - Shturman1   Цитатавыключателем-разъеденителем нагрузки Предназ...   17.12.2012, 14:01
- - 100778   Основное (главное) отличие выключателя нагрузки от...   17.12.2012, 20:32
|- - Алексей.   Цитата(100778 @ 17.12.2012, 20:32) Основн...   18.12.2012, 8:57
|- - savelij®   Цитата(Алексей. @ 18.12.2012, 9:57) ну на...   18.12.2012, 15:03
- - 100778   Цитата(100778 @ 17.12.2012, 20:32) Основное (глав...   18.12.2012, 20:19
|- - KVA   Цитата(100778 @ 18.12.2012, 21:19) Цитата...   25.2.2013, 17:01
|- - 100778   Цитата(KVA @ 25.2.2013, 18:01) Насколько ...   25.2.2013, 21:41
- - belok5   очевидно, коллега имел ввиду то, что автоматически...   19.12.2012, 1:05
- - Сергей Г   Люди, может человек имеет виду ставить, грубо г...   25.2.2013, 13:40
|- - savelij®   Цитата(Сергей Г @ 25.2.2013, 14:40) Кто н...   25.2.2013, 15:35
- - Гость_Александр_*   У меня вопрос! Можно ли рассматривать этот вык...   27.3.2014, 11:05
- - shpinel   Автоматы в литом корпусе в бытовых условиях не при...   27.3.2014, 11:16
- - Работник   Можно в быту, если у Вас действительно токи в сети...   27.3.2014, 12:38
- - haramamburu   Рубильник, Выключатель нагрузки, Автоматический Вы...   27.3.2014, 16:40
- - Работник   haramamburu, вопрос уже другой. Сообщение 14, там ...   28.3.2014, 8:11


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему