Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Перерыв в электроснабжении электроприемников II категории , На какое время допускается перерыв

homosapiensok
сообщение 3.4.2014, 5:53
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 16.7.2013
Пользователь №: 34357



Привет всем форумчанам,

может кто подсказать, на какое время допускается перерыв в электроснабжении электроприемников II-й категории? Имеются ли конкретные цифры (типа 2-3 часа)? Если есть, можете привести документ, в котором присутствуют такие цифры.

Пока все что есть "Для электроприемников II категории при нарушении электроснабжения от одного из источников
питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного
питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады."


Благодарю заранее!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
_Nata_
сообщение 3.4.2014, 9:48
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 2.4.2014
Из: Якутск
Пользователь №: 38934



Цитата(с2н5он @ 3.4.2014, 8:32) *
время как таковое не нормируется, но не более суток это точно

п. 1.2.20 ПУЭ " Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.При нарушении питания допустимы перерывы электросабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригадой"... Т.е время должно регламентироваться инструкцией по предприятию.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 22:09
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены