![]() TN-C & УЗО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() TN-C & УЗО |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 25.3.2005 Пользователь №: 2637 ![]() |
Цитата Электроустановки с системами заземления TN-S, TN-C-S, ТТ в данном аспекте обладают значительным преимуществом: в аналогичной ситуации - при пробое изоляции на корпус, УЗО мгновенно отключит электропитание, поскольку все корпуса имеют надежное соединение с защитным проводником.
Что-то я не понимаю, почему по-ихнему в TN-C УЗО не отключит установку? Ведь корпус занулён. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Я в своем удаленном сообщении хотел сказать что если мы уже в одном месте разделили PEN на PE и N, то ниже по схеме мы не должны их соединять, иначе пропадает смысл PE. По PE ток должен идти только при аварии. И соответственно если после первого разделения поставить УЗО, а потом соединить PE и N, оно будет постоянно срабатывать. Ошибка моя в том, что я назвал это занулением
![]() А когда я 4 года назад переучивался на электрика, преподаватель говорил, что если мы в подводящем к аппаратуре кабеле нулевой провод используем в качестве PEN, то при разделении его в самой аппаратуре образованный нами PE необходимо в этой точке заземлять на контур что бы снять потенциал с корпуса. А просто соединять рабочий ноль с болтом корпуса нельзя. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |