Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Прогрузка АВМ 4, А37-90

phobos
сообщение 7.4.2014, 10:04
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 7.4.2014
Из: Україна!
Пользователь №: 38987



Здравствуйте)Прошу вашей квалифицированной помощи. У нас на предприятии стоит КТП 10/0,4 с автоматами типа А37-90 и АВМ4-СВ. После небольшого пожара) у меня появился вопрос о прогрузке данных динозавров. Я электрик еще молодой, опыта немного, главного энергетика у нас нету (КТП "обслуживает" левая организация, которая вообще ничем особо не заморачивается), посоветоватся не очень есть с кем.
Обзвонил я весь город, сертифицырованных лабораторий с аппаратами для прогрузки нужной мощности у нас нету, разве-что заказывать мобильную с другого города. Это все стоит немалых денег. У меня вопрос: какова юридическая ответсвенность лаборатории за результаты испытаний, если вдруг, в будущем, проверенные и настроенные автоматы не сработают. Лично я себе представляю, что не очень они етого боятся..ведь отмазок налепить всегда можно..
Может купить такой аппарат для прогрузки себе, на предприятие и самому, неспехом, этим занятся? (руководство, вроде, готово выделить такие деньги)...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Работник
сообщение 7.4.2014, 10:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Здравствуйте. По поводу испытаний есть свой раздел. Можете почитать на досуге.
По поводу ответственности. Вопросом испытаний занимается эксплуатирующая организация. С них и трясите.
Если хотите сами. Номинальные токи автоматов какие? АВМ 4 по моему до 400 А. Установка готовая будет стоить почти 100 т.р. Можно использовать трансформатор тока, ЛАТР, амперметр. Дешевле, но нужен мощный трансформатор тока. При таких не очень больших токах, установки для проверки переносные. Можно в легковой причести на место.
Если автоматов штук 10, я бы испытал бы Вам за 20-40 т.р. Не думаю что у Вас это стоит намного дороже. Нужно искать. Кстати какой город или регион?
Срок действия протоколов ЭТЛ - до даты следующих испытаний. По автоматам в нормативке периодичности нет. Устанавливается графиком ППР у Вас по организации. Естественно срок не может быть выше срока службы. С учетом возраста - он должен быть небольшой, 1-5 лет. Отговорок по суду действительно может быть много. Но если испытания действительно провели и автомат не сработал потом - вопрос врят ли к ЭТЛ. Кроме этого не забудте про про условия срабатывания автомата кроме исправности. Ток петли фаза-ноль. В конце защищаемого участка автомата ток должен быть выше уставки. Измеряется ЭТЛ, либо сами с прибором за 13 т.р. и применением головы.
И еще. Если будете испытывать сами, без регистрации ЭТЛ юридической силы протоколы иметь не будут. А регистрация - без опыта та еще возня.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
phobos
сообщение 7.4.2014, 12:13
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 7.4.2014
Из: Україна!
Пользователь №: 38987



Таких автоматов у нас 25 штук. 10 - АВМ4 на 400 А, остальные А37-90 на 250-630 А. Плюс 2 вводных серии Электрон, такой-же секционный, и еще вводной АВМ20 на 1600 А.
Я из Украины. В ценах на приборы ориентируюсь, есть отечественного производства, приборы серии УПА. По отзывам вроде неплохие.
Насколько я понял из ПТЕ автоматы должны прогружаться только при вводе в експлуатацию, а если я хочу сделать проверку для себя, разве мне нужны протоколы? В нашем ПТЕ написано, что замер сопротивления петли фаза-ноль должен проводится не реже чем раз на 6 лет, то-есть енергонадзор может их потребовать, так я понимаю?

Сообщение отредактировал с2н5он - 7.4.2014, 14:30
Причина редактирования: не нужно цитировать полностью предыдущий пост
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- phobos   Прогрузка АВМ 4, А37-90   7.4.2014, 10:04
- - Работник   Здравствуйте. По поводу испытаний есть свой раздел...   7.4.2014, 10:35
|- - phobos   Таких автоматов у нас 25 штук. 10 - АВМ4 на 400 А,...   7.4.2014, 12:13
- - Работник   За Украину не скажу. УПА - да, нормальные приборы....   7.4.2014, 13:01
- - phobos   Да, про сопротивление петли я это понимаю. Большое...   7.4.2014, 14:17
- - Работник   Есть автоматы с обратнозависимой характеристикой. ...   7.4.2014, 14:53
- - phobos   В даном случае, как я понимаю, прямолинейная. Спас...   7.4.2014, 15:33
- - Работник   Да, конечно. Иначе я бы и не стал подробнее писать...   7.4.2014, 15:59
- - phobos   Здравствуйте. Не хотел создавать новую тему, пишу ...   17.4.2014, 11:35
- - Работник   Доброе утро. 1. Если по технологии взяться перегру...   18.4.2014, 8:03
|- - phobos   Цитата(Работник @ 18.4.2014, 8:03) Доброе...   18.4.2014, 9:15
- - Работник   Зависит от исполнения. Но прикапаться точно можно....   18.4.2014, 10:01
- - phobos   Спасибо большое!)   22.4.2014, 9:22
- - hohoruck   А почему именно импортные? Дело,конечно вкуса, я в...   28.8.2014, 10:42


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 8:19
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены