Здравствуйте)Прошу вашей квалифицированной помощи. У нас на предприятии стоит КТП 10/0,4 с автоматами типа А37-90 и АВМ4-СВ. После небольшого пожара) у меня появился вопрос о прогрузке данных динозавров. Я электрик еще молодой, опыта немного, главного энергетика у нас нету (КТП "обслуживает" левая организация, которая вообще ничем особо не заморачивается), посоветоватся не очень есть с кем.
Обзвонил я весь город, сертифицырованных лабораторий с аппаратами для прогрузки нужной мощности у нас нету, разве-что заказывать мобильную с другого города. Это все стоит немалых денег. У меня вопрос: какова юридическая ответсвенность лаборатории за результаты испытаний, если вдруг, в будущем, проверенные и настроенные автоматы не сработают. Лично я себе представляю, что не очень они етого боятся..ведь отмазок налепить всегда можно.. Может купить такой аппарат для прогрузки себе, на предприятие и самому, неспехом, этим занятся? (руководство, вроде, готово выделить такие деньги)... |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 7.4.2014 Из: Україна! Пользователь №: 38987 ![]() |
Да, про сопротивление петли я это понимаю. Большое Вам человеческое спасибо)
У мене еще один вопрос. Методику прогрузки я вроде-бы прочитал, в принципе все понятно, какие токи подавать в зоне теплового расцепителя, какие в зоне кз...а как быть с АВМ..у них-же теплового расцепителя как-бы нету...как часовой механизм будет реагировать на токи, к примеру, 1.1Iн и 10 Iн..? извините, за возможно глупые вопросы) |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |