Здравствуйте. Вопрос: можно ли через автомат, например, «Автоматический выключатель ВА88-33 3Р 80А 35кА (TDM)», пропустить ток 240А (240:3=80)? Т.е. «растроИть» вход , а затем «строИть» обратно. Теоретически, токи текут параллельно, при превышении 80А хоть один сработает и потянет за собой остальные. Это я хочу сделать в СНТ в щите КТП, по одному на фазу.
|
|
|
8.4.2014, 10:39
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 8.4.2014 Пользователь №: 39000 |
Ну и что? 80+79,9+79,95 = практически входному току. Это же простое параллельное соединение сопротивлений. Меня в основном интересует, как будет срабатывать защита.
|
|
|
9.4.2014, 4:49
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 18.3.2014 Пользователь №: 38623 |
Ну и что? 80+79,9+79,95 = практически входному току. Это же простое параллельное соединение сопротивлений. Меня в основном интересует, как будет срабатывать защита. Это вы как посчитали? Вы уже замеряли сопротивления? На таких токах разбег будет точно не сотые ампера))) Допустимое переходное сопротивление контакта (1 шт.) - 0,05 Ом, а реально, как получится. Учтите, что средний полюс автомата греется больше, крайних. В общем, если хочется сэкономить, то предохранители вам помогут. |
|
|