Трансформаторы тока на холостом ходу. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Трансформаторы тока на холостом ходу. |
8.4.2014, 1:45
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 |
Не разобрался к какой категории вопрос подходит лучше решил написать сюда. В общем любопытство одолевает по поводу того что везде пишут (статьи, учебники) и говорят что если вторичная обмотка ТТ не закорочена и без нагрузки, то нескомпенсированный магнитный поток создает большую ЭДС способную вызвать "пожар железа" и разрушить изоляцию витков обмоток. Наблюдали в одном электрощите 0,4 кВ. висят три "бублика" просто на шинах без нагрузки и не закорочены а так же не заземлены, номинал не обратил внимания около 250/5 вроде, и они визуально в порядке. Вопрос - почему или они на самом деле уже повреждены, просто не видно?
|
|
|
9.4.2014, 8:00
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Опасное напряжение на вторичных выводах трансформатора тока (ТА) будет при протекании по первичной обмотки токов КЗ. Эти большые токи вызовут опасное повышение напряжения на вторичной обмотке, из-за чего может гореть ТА и пострадать персонал.
ПС Трансформаторы тока бывают "бросают" как Вы описали, но все это до поры, до времени. На высоковольтных ТА все еще серьезнее, и там не оставляют не закороченные ТА. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2024, 1:33 |
|