Проходные выключатели , Потенциал на цоколе лампы при положении "выкл" |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проходные выключатели , Потенциал на цоколе лампы при положении "выкл" |
8.4.2014, 12:15
Сообщение
#1
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Вчера вечером дошли наконец руки поменять галогенки в натяжном потолке на светодиодные, выключил свет, вытащил светильники. Прежде чем менять лампы в светильниках на новые, как и любой здравомыслящий энергетик (не смотря на то, что свет не горит и выключателем выключено) проверил отсутствие напряжения на клеммах патрона...только вот проверка отсутствия напряжения показала его присутствие, между нулём и фазой в патроне потенциал 110 В, проверял мультметром....но лампочки при этом (на тот момент ещё галогенки) всётки не горели. Почесал репу, пощёлкав выключателем, убедившись что при вкл. U=220 при выкл. U=110, плюнул и поменял на светодиодки. Всё работает, когда надо горит, когда надо не горит, выключателей слушается... но осадочек остался, сегодня вечером опять полезу...этот потенциал в 110 мне ни ночью покоя не давал, ни сейчас днём. Проводку в квартире всю тянул сам, естественно качественно, селективно и надёжно.
Потенциал в 110 в положениях выключателей как на рисунке, лампы при этом не горят. Возможна ли такая лютая наводка на второй отходящий провод внутри выключателя Q1 или на приходящий в Q2 на рисунке? P.S. Отвётрткой индикатором горит ли фаза в патроне не смотрел, ибо дома её на тот момент не было. В проходных выключателях провода подключены аккуратно, друг друга физически коснуться не могут P.P.S. Вечером проверю на патроне лампы в комнате при выключенном выключателе (не проходном), хотя уверен что там будет 0. В общем главный вопрос...ОТКУДА? Коллеги на работе причины называют две: лаборатория говорят - "х*рня какаято" монтаж говорят - "магия" P.P.P.S. Светодиодов в выключателях НЕТ В общем вечером буду разбираться, если что разрешится - отпишусь Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 8.4.2014, 12:14 |
|
|
9.4.2014, 10:34
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
1. Фазу-батарею не мерил, не вижу связи с моей проблеммой
2. Во всё доме пятижилка, в квартиры приходят три жилы, одна из фаз, N и PE система TN-C-S, имеется СУП по всему дому, дом новый. земля подключена качественно (судя по минимальному сопротивлению между заземлёнными корпусами и PE проводником), ВРУ дома в глаза не видел, но судя по этажным щиткам монтаж там выполнен на уровне. Сам в электрике не новичек, квалификация инженер по специальности электроснабжение, работа по специальности, по въезду в квартиру лично проводил все интересующие замеры, всё чётко, единственный "косяк" был в желании подшабашить какого-то горе-электрика, который отключил приходящий ноль в квартиру после УЗО в этажном щитке (гдет в юморе написано об этом). В вопросы чайника закинул, ибо считал что проблема пустяковая, кто-то уже сталкивался, и объясняется всё на пальцах...поскольку как-то не гоже вопрос о проходных выключателях в другие разделы помещать. Чую всё же проблему в самих выключателях....наводка, наводка, но не в 130 же вольт мать её... |
|
|