Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Включить одну фазу через 3-х фазный автомат

Evgenty
сообщение 8.4.2014, 9:55
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 8.4.2014
Пользователь №: 39000



Здравствуйте. Вопрос: можно ли через автомат, например, «Автоматический выключатель ВА88-33 3Р 80А 35кА (TDM)», пропустить ток 240А (240:3=80)? Т.е. «растроИть» вход , а затем «строИть» обратно. Теоретически, токи текут параллельно, при превышении 80А хоть один сработает и потянет за собой остальные. Это я хочу сделать в СНТ в щите КТП, по одному на фазу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
FRAER
сообщение 9.4.2014, 12:58
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Ну вы в самом деле, это ж вам не на бумажке изучать, идеальные контакты и прочее
Ну будет допустим, на одном полюсе сопротивление 1 мОм, а на соседнем 2 мОм, разница-то в 1 миллиом, но между собой разница в 2 ДВА раза и ток пойдет в этом же соотношении (закон Ома помните? так вот у вас к полюсам будет приложено одно напряжение) т.е по одному полюсу например 60А, а по другому все 120А
В итоге, хоть у вас по первому закону Кирхгофа ток на выходе и будет равен сумме, но в итоге один из полюсов будет перегружен, что повлечет отключение всего автомата

А вот вам аргумент на бумажке
Прикрепленное изображение

А разница может быть и в 3 раза и больше...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 9.4.2014, 13:38
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата(FRAER @ 9.4.2014, 14:58) *
Ну вы в самом деле, это ж вам не на бумажке изучать, идеальные контакты и прочее
Ну будет допустим, на одном полюсе сопротивление 1 мОм, а на соседнем 2 мОм, разница-то в 1 миллиом, но между собой разница в 2 ДВА раза и ток пойдет в этом же соотношении (закон Ома помните? так вот у вас к полюсам будет приложено одно напряжение) т.е по одному полюсу например 60А, а по другому все 120А


Ой-ой-ой! Куда вас понесло?
Вы сопротивление контактов с нагрузкой-то не путайте.

В данном случае у вас на полюсах будет лишь падение напряжения в 2 раза больше, чем на соседних, но не ток.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Evgenty   Включить одну фазу через 3-х фазный автомат   8.4.2014, 9:55
- - REYNOR   Цитата(Evgenty @ 8.4.2014, 13:55) Теорети...   8.4.2014, 10:13
- - Evgenty   Ну и что? 80+79,9+79,95 = практически входному ток...   8.4.2014, 10:39
|- - REYNOR   Цитата(Evgenty @ 8.4.2014, 14:39) Ну и чт...   9.4.2014, 4:49
- - lanchakov   Плохо она будет срабатывать. Токи не будут равны. ...   8.4.2014, 13:36
- - elvlad   Цитата(Evgenty @ 8.4.2014, 11:55) Здравст...   8.4.2014, 13:50
|- - Evgenty   Цитата(elvlad @ 8.4.2014, 13:50) Чисто из...   8.4.2014, 15:41
- - uvk2   Цитатаещё есть предложенияПредохранители чем нехор...   8.4.2014, 18:33
|- - Evgenty   Цитата(uvk2 @ 8.4.2014, 18:33) Предохрани...   9.4.2014, 9:26
|- - REYNOR   Цитата(Evgenty @ 9.4.2014, 13:26) Но пока...   10.4.2014, 5:36
- - FRAER   У предохранителей, кстати, и ПКС выше, что важно п...   8.4.2014, 19:18
- - Работник   Примените модульный автомат. С межполюсной перемыч...   9.4.2014, 8:50
- - haramamburu   Evgenty, Да че вас переубеждать? Сказали же - не б...   9.4.2014, 9:30
|- - Evgenty   Да, это ЖЕЛЕЗНЫЙ аргумент   9.4.2014, 10:20
- - FRAER   Ну вы в самом деле, это ж вам не на бумажке изучат...   9.4.2014, 12:58
|- - RomanNV   Цитата(FRAER @ 9.4.2014, 14:58) Ну вы в с...   9.4.2014, 13:38
||- - Заглянувший   Цитата(RomanNV @ 9.4.2014, 13:38) В данно...   9.4.2014, 14:31
|- - haramamburu   ЦитатаВ итоге, хоть у вас по первому закону Кирхго...   9.4.2014, 17:19
- - FRAER   Хорошо, что именно в моих расчетах не верно? Ткнит...   9.4.2014, 14:01
|- - RomanNV   Цитата(FRAER @ 9.4.2014, 17:01) Хорошо, ч...   9.4.2014, 14:49
- - Коляныч   Цитата(Evgenty @ 8.4.2014, 9:55) Здравств...   9.4.2014, 14:38
- - шахтер   Чет вы мужики типа горячитесь. ну будет одна из па...   9.4.2014, 14:42
|- - Коляныч   Цитата(шахтер @ 9.4.2014, 14:42) Чет вы м...   9.4.2014, 15:34
|- - шахтер   Цитата(Коляныч @ 9.4.2014, 15:34) Прошу п...   10.4.2014, 6:05
- - Работник   ЦитатаТеоретически в автомате могут быть 4 обмотки...   9.4.2014, 15:27
- - Работник   Токовая отсечка - это как раз про электромагнитный...   9.4.2014, 15:45
|- - Коляныч   Цитата(Работник @ 9.4.2014, 15:45) Токова...   9.4.2014, 16:05
- - FRAER   Да нельзя утверждать так просто что ток примерно о...   9.4.2014, 16:59
- - moshkarow   Параллельное соединение контактов реле. Такое сое...   9.4.2014, 18:29
- - uvk2   ЦитатаИли в трёхполюсном автомате (имею ввиду в од...   9.4.2014, 20:19
- - Работник   Коляныч, ну я же написал тебе ЦитатаОна отдельная,...   10.4.2014, 8:01
|- - Коляныч   Цитата(Работник @ 10.4.2014, 8:01) Коляны...   10.4.2014, 12:17
- - FRAER   Это тоже не выход, токораспределение в любой момен...   10.4.2014, 8:16
- - REYNOR   шахтер, у нас тоже на постоянке, когда не хватает ...   10.4.2014, 11:18