Включить одну фазу через 3-х фазный автомат |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Включить одну фазу через 3-х фазный автомат |
8.4.2014, 9:55
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 8.4.2014 Пользователь №: 39000 |
Здравствуйте. Вопрос: можно ли через автомат, например, «Автоматический выключатель ВА88-33 3Р 80А 35кА (TDM)», пропустить ток 240А (240:3=80)? Т.е. «растроИть» вход , а затем «строИть» обратно. Теоретически, токи текут параллельно, при превышении 80А хоть один сработает и потянет за собой остальные. Это я хочу сделать в СНТ в щите КТП, по одному на фазу.
|
|
|
![]() |
9.4.2014, 12:58
Сообщение
#2
|
||
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Ну вы в самом деле, это ж вам не на бумажке изучать, идеальные контакты и прочее
Ну будет допустим, на одном полюсе сопротивление 1 мОм, а на соседнем 2 мОм, разница-то в 1 миллиом, но между собой разница в 2 ДВА раза и ток пойдет в этом же соотношении (закон Ома помните? так вот у вас к полюсам будет приложено одно напряжение) т.е по одному полюсу например 60А, а по другому все 120А В итоге, хоть у вас по первому закону Кирхгофа ток на выходе и будет равен сумме, но в итоге один из полюсов будет перегружен, что повлечет отключение всего автомата А вот вам аргумент на бумажке А разница может быть и в 3 раза и больше... |
|
|
||
9.4.2014, 13:38
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Ну вы в самом деле, это ж вам не на бумажке изучать, идеальные контакты и прочее Ну будет допустим, на одном полюсе сопротивление 1 мОм, а на соседнем 2 мОм, разница-то в 1 миллиом, но между собой разница в 2 ДВА раза и ток пойдет в этом же соотношении (закон Ома помните? так вот у вас к полюсам будет приложено одно напряжение) т.е по одному полюсу например 60А, а по другому все 120А Ой-ой-ой! Куда вас понесло? Вы сопротивление контактов с нагрузкой-то не путайте. В данном случае у вас на полюсах будет лишь падение напряжения в 2 раза больше, чем на соседних, но не ток. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
| Гость_Заглянувший_* |
9.4.2014, 14:31
Сообщение
#4
|
|
Гости |
В данном случае у вас на полюсах будет лишь падение напряжения в 2 раза больше, чем на соседних, но не ток. Тут уже вас куда-то не туда занесло "Соседние полюса" соединены параллельно, потому напряжение на них будет одинаковое. По поводу сабжа могу сказать, что теоретически ток распределится поровну между тремя автоматами, но на практике в долговременной перспективе это решение имеет право на жизнь только как любительский "колхоз", без гарантий надежности и бесперебойности электроснабжения. На причины (неидеальность соседних контактных механизмов) уже указано. Именно поэтому во всех серьезных руководствах не рекомендуется, например, использовать параллельное соединение 2-х пар контактов на 8А, если схема требует коммутации 16А. Это относится и к выключателям, и к реле/пускателям. А про параллельное соединение защитных автоматов... авторы серьезных изданий даже не додумались, что это кому-то может прийти в голову ТС может стать первым корифеем, описавшим теорию подобной "оптимизации" и опробовавшем это на практике... |
|
|
Evgenty Включить одну фазу через 3-х фазный автомат 8.4.2014, 9:55
REYNOR Цитата(Evgenty @ 8.4.2014, 13:55) Теорети... 8.4.2014, 10:13
Evgenty Ну и что? 80+79,9+79,95 = практически входному ток... 8.4.2014, 10:39
REYNOR Цитата(Evgenty @ 8.4.2014, 14:39) Ну и чт... 9.4.2014, 4:49
lanchakov Плохо она будет срабатывать. Токи не будут равны. ... 8.4.2014, 13:36
elvlad Цитата(Evgenty @ 8.4.2014, 11:55) Здравст... 8.4.2014, 13:50
Evgenty Цитата(elvlad @ 8.4.2014, 13:50) Чисто из... 8.4.2014, 15:41
uvk2 Цитатаещё есть предложенияПредохранители чем нехор... 8.4.2014, 18:33
Evgenty Цитата(uvk2 @ 8.4.2014, 18:33) Предохрани... 9.4.2014, 9:26
REYNOR Цитата(Evgenty @ 9.4.2014, 13:26) Но пока... 10.4.2014, 5:36
FRAER У предохранителей, кстати, и ПКС выше, что важно п... 8.4.2014, 19:18
Работник Примените модульный автомат. С межполюсной перемыч... 9.4.2014, 8:50
haramamburu Evgenty, Да че вас переубеждать? Сказали же - не б... 9.4.2014, 9:30
Evgenty Да, это ЖЕЛЕЗНЫЙ аргумент 9.4.2014, 10:20
haramamburu ЦитатаВ итоге, хоть у вас по первому закону Кирхго... 9.4.2014, 17:19
FRAER Хорошо, что именно в моих расчетах не верно? Ткнит... 9.4.2014, 14:01
RomanNV Цитата(FRAER @ 9.4.2014, 17:01) Хорошо, ч... 9.4.2014, 14:49
Коляныч Цитата(Evgenty @ 8.4.2014, 9:55) Здравств... 9.4.2014, 14:38
шахтер Чет вы мужики типа горячитесь. ну будет одна из па... 9.4.2014, 14:42
Коляныч Цитата(шахтер @ 9.4.2014, 14:42) Чет вы м... 9.4.2014, 15:34
шахтер Цитата(Коляныч @ 9.4.2014, 15:34) Прошу п... 10.4.2014, 6:05
Работник ЦитатаТеоретически в автомате могут быть 4 обмотки... 9.4.2014, 15:27
Работник Токовая отсечка - это как раз про электромагнитный... 9.4.2014, 15:45
Коляныч Цитата(Работник @ 9.4.2014, 15:45) Токова... 9.4.2014, 16:05
FRAER Да нельзя утверждать так просто что ток примерно о... 9.4.2014, 16:59
moshkarow Параллельное соединение контактов реле.
Такое сое... 9.4.2014, 18:29
uvk2 ЦитатаИли в трёхполюсном автомате (имею ввиду в од... 9.4.2014, 20:19
Работник Коляныч, ну я же написал тебе
ЦитатаОна отдельная,... 10.4.2014, 8:01
Коляныч Цитата(Работник @ 10.4.2014, 8:01) Коляны... 10.4.2014, 12:17
FRAER Это тоже не выход, токораспределение в любой момен... 10.4.2014, 8:16
REYNOR шахтер, у нас тоже на постоянке, когда не хватает ... 10.4.2014, 11:18![]() ![]() ![]() |
|