Здравствуйте. Вопрос: можно ли через автомат, например, «Автоматический выключатель ВА88-33 3Р 80А 35кА (TDM)», пропустить ток 240А (240:3=80)? Т.е. «растроИть» вход , а затем «строИть» обратно. Теоретически, токи текут параллельно, при превышении 80А хоть один сработает и потянет за собой остальные. Это я хочу сделать в СНТ в щите КТП, по одному на фазу.
|
|
|
9.4.2014, 14:01
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Хорошо, что именно в моих расчетах не верно? Ткните в формулу
Напряжение - есть разность потенциалов и между двумя точками напряжение одно, независимл от того, сколько между этими точками ветвей В данном случае у вас на полюсах будет лишь падение напряжения в 2 раза больше, чем на соседних, но не ток. Покажите на бумажке, что куда приложить и измерить, чтобы увидеть что вы правы? |
|
|
9.4.2014, 14:49
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Хорошо, что именно в моих расчетах не верно? Ткните в формулу Напряжение - есть разность потенциалов и между двумя точками напряжение одно, независимл от того, сколько между этими точками ветвей Покажите на бумажке, что куда приложить и измерить, чтобы увидеть что вы правы? Нет, в ваших расчётах всё верно. Просто не разобрал, что у вас на бумажке Uав написано и подумал что вы его как напряжение питания находите. Так что был не прав, всё у вас правильно. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|