Не разобрался к какой категории вопрос подходит лучше решил написать сюда. В общем любопытство одолевает по поводу того что везде пишут (статьи, учебники) и говорят что если вторичная обмотка ТТ не закорочена и без нагрузки, то нескомпенсированный магнитный поток создает большую ЭДС способную вызвать "пожар железа" и разрушить изоляцию витков обмоток. Наблюдали в одном электрощите 0,4 кВ. висят три "бублика" просто на шинах без нагрузки и не закорочены а так же не заземлены, номинал не обратил внимания около 250/5 вроде, и они визуально в порядке. Вопрос - почему или они на самом деле уже повреждены, просто не видно?
|
|
|
9.4.2014, 20:07
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Они целые, потому что шины БЕЗ нагрузки. Как только на шинах появится нагрузка, им придет кирдык... Я это же хотел написать. Или нагрузка небольшая. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 9.4.2014, 20:08 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|