Включить одну фазу через 3-х фазный автомат |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Включить одну фазу через 3-х фазный автомат |
8.4.2014, 9:55
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 8.4.2014 Пользователь №: 39000 |
Здравствуйте. Вопрос: можно ли через автомат, например, «Автоматический выключатель ВА88-33 3Р 80А 35кА (TDM)», пропустить ток 240А (240:3=80)? Т.е. «растроИть» вход , а затем «строИть» обратно. Теоретически, токи текут параллельно, при превышении 80А хоть один сработает и потянет за собой остальные. Это я хочу сделать в СНТ в щите КТП, по одному на фазу.
|
|
|
10.4.2014, 11:18
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 18.3.2014 Пользователь №: 38623 |
шахтер, у нас тоже на постоянке, когда не хватает сечения шины 10х100 их параллелят (есть до 4 параллельных шин таких). Но есть нюанс при этом - все шины стянуты в один пакет и притягиваются на определенном расстоянии друг к другу с помощью болтов от М12 до М16, а присоединяются они либо к автомату, либо предохранителю все-таки общей пачкой, без разделения на пучки. Странно да?
Учтите, что контакты со временем обгорают в автомате и обгорают они по разному, что вызывает увеличение разницы в переходном сопротивлении. В общем, я не отговариваю, тем более, что автор темы уверен в своей правоте, поэтому эксперимент лучший способ проверки, может повезет, может нет. Сообщение отредактировал REYNOR - 10.4.2014, 11:21 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2024, 7:53 |
|