Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Ноль в ТП

Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 15.4.2014, 22:19
Сообщение #1





Гости






Необходимо заменит силовой Тр-р 560 кВА 1959 года, на новый 630 кВА. При осмотре ТП выяснилось: на стороне НН фазные проводники выполнены из алюминиевых шин 100х10мм, а вот глухозаземленная нейтраль (ноль) выполнена из стальной полосы 25х4мм. Идет это ноль из камеры Тр-ра в РУ-0.4кВ. РУ состоит из «древних» ЩО-70 и пропущена через них эта стальная полоса, соответственно потребители 1 и 3 фазные подключены к ней. Вопрос оставлять ноль как он есть или менять на равный фазному? Если можно ссылкой на правила.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Работник
сообщение 16.4.2014, 14:41
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
Транс ТМГ-12 ноль равен фазным выводам.

Это правильный выбор.
Цитата
Тогда пожалуйста скажите ноль из стальной полосы это нормально?

Да, особенно на старых ТП. Если делать по ПУЭ-7, выходит слишком большое сечение при стали. Нет смысла.
В ПУЭ табл.1.3.31, допустимый ток для стали 25х4 - 85 А, т.е. перекос на трансе должен быть не большой (относительно нагрузки 12 %). Если перекос больше - лучше заменить/усилить нулевую шину.
На эту главу и можете сослаться. Так же например стальные шины применяются для крановых троллей.
ПС Кроме полосы 24х4, ток может протекать через заземляющие проводники внутри ТП. Вывод трансформатора должен быть заземлен, как правило нулевая шина в РУ тоже. Вот по ним тоже идет ток.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_гость_*   Ноль в ТП   15.4.2014, 22:19
- - Работник   А с чего Вы взяли что нулевая шина должна быть рав...   16.4.2014, 7:38
- - Гость   Транс ТМГ-12 ноль равен фазным выводам. Тогда пожа...   16.4.2014, 12:59
- - Andreywitaljevich   Нуль ни в коем случае не должен быть из стальной п...   16.4.2014, 14:35
- - Работник   ЦитатаТранс ТМГ-12 ноль равен фазным выводам. Это ...   16.4.2014, 14:41
- - haramamburu   ТС и остальным.... может все же речь не про нуль, ...   16.4.2014, 16:45
- - Гость   Нет именно про нуль. Завтра буду на ТП сделаю фото...   16.4.2014, 16:57
- - FRAER   Проводимость и длительно-допустимый ток не одно и ...   16.4.2014, 18:42
- - Работник   FRAER, ясен перец. В сообщении про проводимость го...   17.4.2014, 7:34
- - Гость   RE: Ноль в ТП   17.4.2014, 13:56
- - Null   ...новые правила не распространяются на старые ЭУ....   19.4.2014, 6:58
|- - Ixtim   Цитата(Null @ 19.4.2014, 7:58) Судя по фо...   19.4.2014, 8:37
- - uvk2   ЦитатаНейтраль трансформатора заземлена через крон...   19.4.2014, 8:40
- - Гость   Каким методом это строилось, об это думою нам уже ...   20.4.2014, 17:29
|- - ink_elec   Цитата(Гость @ 20.4.2014, 20:29) Вопрос б...   21.4.2014, 6:08
- - Гость   Здравствуйте! Меняйте ноль на алюминий 100% по...   21.4.2014, 10:17
- - uvk2   Тем более менять совсем немного.   21.4.2014, 11:32