Необходимо заменит силовой Тр-р 560 кВА 1959 года, на новый 630 кВА. При осмотре ТП выяснилось: на стороне НН фазные проводники выполнены из алюминиевых шин 100х10мм, а вот глухозаземленная нейтраль (ноль) выполнена из стальной полосы 25х4мм. Идет это ноль из камеры Тр-ра в РУ-0.4кВ. РУ состоит из «древних» ЩО-70 и пропущена через них эта стальная полоса, соответственно потребители 1 и 3 фазные подключены к ней. Вопрос оставлять ноль как он есть или менять на равный фазному? Если можно ссылкой на правила.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата Транс ТМГ-12 ноль равен фазным выводам. Это правильный выбор. Цитата Тогда пожалуйста скажите ноль из стальной полосы это нормально? Да, особенно на старых ТП. Если делать по ПУЭ-7, выходит слишком большое сечение при стали. Нет смысла. В ПУЭ табл.1.3.31, допустимый ток для стали 25х4 - 85 А, т.е. перекос на трансе должен быть не большой (относительно нагрузки 12 %). Если перекос больше - лучше заменить/усилить нулевую шину. На эту главу и можете сослаться. Так же например стальные шины применяются для крановых троллей. ПС Кроме полосы 24х4, ток может протекать через заземляющие проводники внутри ТП. Вывод трансформатора должен быть заземлен, как правило нулевая шина в РУ тоже. Вот по ним тоже идет ток. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |