Здравствуйте)Прошу вашей квалифицированной помощи. У нас на предприятии стоит КТП 10/0,4 с автоматами типа А37-90 и АВМ4-СВ. После небольшого пожара) у меня появился вопрос о прогрузке данных динозавров. Я электрик еще молодой, опыта немного, главного энергетика у нас нету (КТП "обслуживает" левая организация, которая вообще ничем особо не заморачивается), посоветоватся не очень есть с кем.
Обзвонил я весь город, сертифицырованных лабораторий с аппаратами для прогрузки нужной мощности у нас нету, разве-что заказывать мобильную с другого города. Это все стоит немалых денег. У меня вопрос: какова юридическая ответсвенность лаборатории за результаты испытаний, если вдруг, в будущем, проверенные и настроенные автоматы не сработают. Лично я себе представляю, что не очень они етого боятся..ведь отмазок налепить всегда можно.. Может купить такой аппарат для прогрузки себе, на предприятие и самому, неспехом, этим занятся? (руководство, вроде, готово выделить такие деньги)... |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 7.4.2014 Из: Україна! Пользователь №: 38987 ![]() |
Здравствуйте. Не хотел создавать новую тему, пишу здесь. У меня два вопроса, подскажите пожалуйста:
1) Можна ли назвать линию защищенной, если в ячейке КТП стоит автомат АВМ 4, уставка по перегрузке которого не соответсвует кабелю, который к нему подключен (приблизительно в два раза выше. Подключен АПВ 4*120, а минимальная уставка - 400А). Уставка по КЗ соответсвует ожидаемому току однофазного КЗ в конце защищаемой линии. Данные провода АПВ идут в РЩ где стоит вводной автомат на 200А. 2) Если кто имел дело с такими автоматами, у меня появилась дурацкая и опасная идея. А что если поменять пружину, натяжением которой регулируется ток срабатывания МТЗ и поставить послабее...тем самым уменьшить нижнюю границу регулировки...и попробывать грузануть..есть смысл такое делать? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |