Привет форумчанам,
кто может подсказать, какой продолжительностью должен быть тест ЭД на х.х. (с замером вибрации, шума и т.д.)? И должна ли проводить ремонтная организация тест под нагрузкой, и если да, то в течение какого времени? Также, есть ли отличия в продолжительности указанных тестов между высоковольтными и низковольтными электродвигателями? Буду признателен за ссылку на документ, в котором есть конкретные цифры по моим вопросам Спасибо заранее |
|
|
18.4.2014, 7:55
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Здравствуйте. Называется это не тест, а испытания. После ремонта испытывайте по ПТЭЭП приложени е 3, глава 23. в частности проверка на ХХ - не менее 1 часа.