Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

EATON 9130 , ИБП

АрканЗас
сообщение 18.4.2014, 10:50
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 80
Регистрация: 10.6.2013
Пользователь №: 33722



День добрый! Уважаемые коллеги, при сборке щита столкнулись с проблемой. Опишу схему, на вводе рубильник GV2ME14, трансформатор BV electric 6,3кВА 3х380/1х220, ИБП EATON PW9130I1500R-XL2U.
Проблема в том что провод показанный красным на рис. по сути дает кз между фазой и нейтралью, сразу не обратили внимание, но при сборке всплыло. Это полбеды мы разделили N сделали отдельно для транса и отдельно для управления, но теперь периодически при включении схемы стал отрубать автомат, не всегда, через раз, два (возможно это связано с большим пусковым током трансформатора). А ИБП, когда автомат не отрубает, выдает ошибку, изображен треугольник, мол какие то проблемы с подключением батареи, и сигналит каждую секунду, как и написано в руководстве. Возможно ему не нравиться входное напряжение после транса, так как транс показывает между выходными фазами 220, а между каждой фазой и нейтралью приблизительно по 110 - это правильно или нет? Кто может помогите разобраться. Спасибо.

Сообщение отредактировал АрканЗас - 18.4.2014, 10:52
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
"Не знаешь закон Ома - сиди дома"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
АрканЗас
сообщение 18.4.2014, 13:53
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 80
Регистрация: 10.6.2013
Пользователь №: 33722



Я Вас понял. Я тут вычитал что как раз таки выход от срабатывания автомата при пусковом токе это блокировка его при помощи реле времени, но каким образом, мне не понятно. Можете прокомментировать это как нибудь.
N разделили, грубо говоря верхнюю часть красного провода убрали. и посадили на две разные шинки и всё.
Вот что пишет http://www.1000va.ru/doc-manual/9130_full.pdf на странице 82-83 треугольник... батареи отсоединены, перегрузка и т.д.


--------------------
"Не знаешь закон Ома - сиди дома"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2025, 12:54
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены