Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Ноль в ТП

Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 15.4.2014, 22:19
Сообщение #1





Гости






Необходимо заменит силовой Тр-р 560 кВА 1959 года, на новый 630 кВА. При осмотре ТП выяснилось: на стороне НН фазные проводники выполнены из алюминиевых шин 100х10мм, а вот глухозаземленная нейтраль (ноль) выполнена из стальной полосы 25х4мм. Идет это ноль из камеры Тр-ра в РУ-0.4кВ. РУ состоит из «древних» ЩО-70 и пропущена через них эта стальная полоса, соответственно потребители 1 и 3 фазные подключены к ней. Вопрос оставлять ноль как он есть или менять на равный фазному? Если можно ссылкой на правила.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Null
сообщение 19.4.2014, 6:58
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



...новые правила не распространяются на старые ЭУ. Судя по фото, данная ЭУ не вполне соответствует и старым правилам.
1.Нейтраль трансформатора заземлена через кронштейн с изоляторами или это кронштейн занулен?
2. При к.з. N-фаза А большая вероятность соприкосновения этих шин;
3. Есть сомнения в соответсвии правилам по заземлению разъединителя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 19.4.2014, 8:37
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Null @ 19.4.2014, 7:58) *
Судя по фото, данная ЭУ не вполне соответствует и старым правилам.

скорее всего, строилось методом гоп-стоп... icon_biggrin.gif


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_гость_*   Ноль в ТП   15.4.2014, 22:19
- - Работник   А с чего Вы взяли что нулевая шина должна быть рав...   16.4.2014, 7:38
- - Гость   Транс ТМГ-12 ноль равен фазным выводам. Тогда пожа...   16.4.2014, 12:59
- - Andreywitaljevich   Нуль ни в коем случае не должен быть из стальной п...   16.4.2014, 14:35
- - Работник   ЦитатаТранс ТМГ-12 ноль равен фазным выводам. Это ...   16.4.2014, 14:41
- - haramamburu   ТС и остальным.... может все же речь не про нуль, ...   16.4.2014, 16:45
- - Гость   Нет именно про нуль. Завтра буду на ТП сделаю фото...   16.4.2014, 16:57
- - FRAER   Проводимость и длительно-допустимый ток не одно и ...   16.4.2014, 18:42
- - Работник   FRAER, ясен перец. В сообщении про проводимость го...   17.4.2014, 7:34
- - Гость   RE: Ноль в ТП   17.4.2014, 13:56
- - Null   ...новые правила не распространяются на старые ЭУ....   19.4.2014, 6:58
|- - Ixtim   Цитата(Null @ 19.4.2014, 7:58) Судя по фо...   19.4.2014, 8:37
- - uvk2   ЦитатаНейтраль трансформатора заземлена через крон...   19.4.2014, 8:40
- - Гость   Каким методом это строилось, об это думою нам уже ...   20.4.2014, 17:29
|- - ink_elec   Цитата(Гость @ 20.4.2014, 20:29) Вопрос б...   21.4.2014, 6:08
- - Гость   Здравствуйте! Меняйте ноль на алюминий 100% по...   21.4.2014, 10:17
- - uvk2   Тем более менять совсем немного.   21.4.2014, 11:32