![]() Ноль в ТП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Ноль в ТП |
Гость_Гость_гость_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Необходимо заменит силовой Тр-р 560 кВА 1959 года, на новый 630 кВА. При осмотре ТП выяснилось: на стороне НН фазные проводники выполнены из алюминиевых шин 100х10мм, а вот глухозаземленная нейтраль (ноль) выполнена из стальной полосы 25х4мм. Идет это ноль из камеры Тр-ра в РУ-0.4кВ. РУ состоит из «древних» ЩО-70 и пропущена через них эта стальная полоса, соответственно потребители 1 и 3 фазные подключены к ней. Вопрос оставлять ноль как он есть или менять на равный фазному? Если можно ссылкой на правила.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
...новые правила не распространяются на старые ЭУ. Судя по фото, данная ЭУ не вполне соответствует и старым правилам.
1.Нейтраль трансформатора заземлена через кронштейн с изоляторами или это кронштейн занулен? 2. При к.з. N-фаза А большая вероятность соприкосновения этих шин; 3. Есть сомнения в соответсвии правилам по заземлению разъединителя. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Судя по фото, данная ЭУ не вполне соответствует и старым правилам. скорее всего, строилось методом гоп-стоп... ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |