![]() Ноль в ТП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Ноль в ТП |
Гость_Гость_гость_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Необходимо заменит силовой Тр-р 560 кВА 1959 года, на новый 630 кВА. При осмотре ТП выяснилось: на стороне НН фазные проводники выполнены из алюминиевых шин 100х10мм, а вот глухозаземленная нейтраль (ноль) выполнена из стальной полосы 25х4мм. Идет это ноль из камеры Тр-ра в РУ-0.4кВ. РУ состоит из «древних» ЩО-70 и пропущена через них эта стальная полоса, соответственно потребители 1 и 3 фазные подключены к ней. Вопрос оставлять ноль как он есть или менять на равный фазному? Если можно ссылкой на правила.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата Нейтраль трансформатора заземлена через кронштейн с изоляторами И соединяется как мне показалось болтом.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |