выбор трансформатора , запитать фрезер 120 вольт 2квт

Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 19.4.2014, 11:22
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте форумчане.Помогите советом.Есть фрезер Bosch на 120 вольт 2 квт.Есть 2 трансформатора один 220-110 вольт но он 1 квт или ква,. на нем написано.А второй однофазный ОС 2/0.5 380-220 и он на 2квт.Что делать?Или включить к первому и работать 20-30 минут с передышкой,в принципе у него непродолжительная работа.Или перематывать второй.Как я понимаю 2 квт это под нагрузкой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ЛЕША
сообщение 19.4.2014, 12:51
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Подключите второй трансформатор обмоткой 380В в сеть 220В. На выходе будет: 380/220=1,727-К трансформации. 220/1,727 = 127,4В. По сечению проводов обмоток должно пройти.