![]() Ноль в ТП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Ноль в ТП |
Гость_Гость_гость_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Необходимо заменит силовой Тр-р 560 кВА 1959 года, на новый 630 кВА. При осмотре ТП выяснилось: на стороне НН фазные проводники выполнены из алюминиевых шин 100х10мм, а вот глухозаземленная нейтраль (ноль) выполнена из стальной полосы 25х4мм. Идет это ноль из камеры Тр-ра в РУ-0.4кВ. РУ состоит из «древних» ЩО-70 и пропущена через них эта стальная полоса, соответственно потребители 1 и 3 фазные подключены к ней. Вопрос оставлять ноль как он есть или менять на равный фазному? Если можно ссылкой на правила.
|
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Каким методом это строилось, об это думою нам уже никто не расскажет.
1.Нейтраль трансформатора заземлена через кронштейн (кронштейн заземлен) 2. При к.з. N-фаза А большая вероятность соприкосновения этих шин; Тоже об этом думал. 3. Есть сомнения в соответствии правилам по заземлению разъединителя. Что за сомнения? 4. И соединяется как мне показалось болтом. Да болтом. Только это понятно и так что буду переделывать. Заземлять ноль, транс буду проводом ПВ 6-3. Вопрос был изначально оставлять ноль сталью или менять? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Вопрос был изначально оставлять ноль сталью или менять? Лучше менять на коррозийно стойкий материал. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 23:48 |
|
![]() |