Выбор кабеля для ИБП 40кВА 380В 58А |
25.4.2014, 13:09
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 16.7.2013 Из: Сыктывкар, Чехов Пользователь №: 34355 |
Добрый день! Имеется источник бесперебойного питания 380В 40кВА, питание 380В 58А, подключен по проекту к ГРЩ алюминиевым кабелем 4х70 и автомат 100А. ИБП планируется перенести в другое помещение, длина кабеля составит 40м. По моим посчетам хватит кабеля АВВГ 4х25. Подскажите каким кабелем и автоматом правильно подключить данный ИБП и объясните Ваши расчеты?
|
|
|
25.4.2014, 13:48
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9175 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Вообще про уровень напряжения я имел в виду реальные значения. Это они?
Скачайте программу "Электрик", подставьте ваши данные для 25 квадратов, прикиньте падение напряжения на этом кабеле. Я сам не могу - на работе комп не позволяет установить программу. -------------------- |
|
|
25.4.2014, 14:52
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 16.7.2013 Из: Сыктывкар, Чехов Пользователь №: 34355 |
Вообще про уровень напряжения я имел в виду реальные значения. Это они? Скачайте программу "Электрик", подставьте ваши данные для 25 квадратов, прикиньте падение напряжения на этом кабеле. Я сам не могу - на работе комп не позволяет установить программу. По данной программе проверял, все верно - 4х25 мм2 алюминий подходит. Вопрос возник из-за существующего монтажа и проекта, по которому кабель для ИБП заложен АВВГ 4х70. |
|
|