Добрый день! Имеется источник бесперебойного питания 380В 40кВА, питание 380В 58А, подключен по проекту к ГРЩ алюминиевым кабелем 4х70 и автомат 100А. ИБП планируется перенести в другое помещение, длина кабеля составит 40м. По моим посчетам хватит кабеля АВВГ 4х25. Подскажите каким кабелем и автоматом правильно подключить данный ИБП и объясните Ваши расчеты?
|
|
|
6.5.2014, 19:24
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Сечение кабеля надо выбирать исходя из рекомендаций завода-изготовителя. Кстати, не написали, какова была длина кабеля до переноса.
Вот подобная тема: http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idth...m=0&step=20 Сообщение отредактировал Andrey Izh - 6.5.2014, 19:41 |
|
|