![]() ТТ в частоторегулируемых цепях |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ТТ в частоторегулируемых цепях |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 ![]() |
Доброго дня, коллеги! Просьба проконсультировать, насколько адекватно будут вести себя трансформаторы тока общепромышленного применения (ТОЛ, ТПОЛ...и т.п.) на отрезке цепи с частотным регулированием (между двигателем и преобразователем частоты) в части срабатывания защит и другие подводные камешки. Благодарствую.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
Добрый день.
Думаю, что ТТ необходимо устанавливать только до частотного преобразователя! К тому же не вижу смысла ставить после? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |