Не срабатывают автоматы при КЗ. , При замыкании не срабатывают автоматы на 16 и 20 ампер! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Не срабатывают автоматы при КЗ. , При замыкании не срабатывают автоматы на 16 и 20 ампер! |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
11.5.2014, 12:24
Сообщение
#1
|
Гости |
В частном доме при старой электрике,сделал КЗ. автоматы не сработали ,в последствии переделал часть электрики добавил новые автоматы шнайдер на 20 А. при замыкании новой проводки новые автоматы так же не сработали !!! В чём может быть причина!? Подскажите Варианты!? Цепь в новом Щитке собрана так:ввод,автомат на 50А.,эл.щётчик,стабилизатор на 10 КВ. и автоматы два на 20 А и 4е на 16 А, недавно хозяин замкнул сеть автоматы не сработали а стабилизатор вырубило(ранее стабилизатора в сети не было) то есть стабилизатор при коротком замыкании вырубает а автоматы нет,хотя в сети они идут ранее стабилизатора!
|
|
|
11.5.2014, 23:33
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Какие характеристики у автоматов? В, С, D?
Какой материал проводки? Сечения кабелей? И как КЗ "устраивали"? |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
12.5.2014, 11:28
Сообщение
#3
|
Гости |
Какие характеристики у автоматов? В, С, D? Какой материал проводки? Сечения кабелей? И как КЗ "устраивали"? автоматы С16;С20,замыкали обе линии и на 16 и на 20 автоматы шнайдер Купленые в разное время в разных магазинах,сечение кабеля ПУНП-2*2,5,замыкали тупа соприкосая два кабеля,в дальнейшем когда хозяин длительно замкнул сеть сработала защита стабилизатора а автоматы стоящие до него,перед КЗ-несработали! |
|
|