Не срабатывают автоматы при КЗ. , При замыкании не срабатывают автоматы на 16 и 20 ампер! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Не срабатывают автоматы при КЗ. , При замыкании не срабатывают автоматы на 16 и 20 ампер! |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
11.5.2014, 12:24
Сообщение
#1
|
Гости |
В частном доме при старой электрике,сделал КЗ. автоматы не сработали ,в последствии переделал часть электрики добавил новые автоматы шнайдер на 20 А. при замыкании новой проводки новые автоматы так же не сработали !!! В чём может быть причина!? Подскажите Варианты!? Цепь в новом Щитке собрана так:ввод,автомат на 50А.,эл.щётчик,стабилизатор на 10 КВ. и автоматы два на 20 А и 4е на 16 А, недавно хозяин замкнул сеть автоматы не сработали а стабилизатор вырубило(ранее стабилизатора в сети не было) то есть стабилизатор при коротком замыкании вырубает а автоматы нет,хотя в сети они идут ранее стабилизатора!
|
|
|
12.5.2014, 12:25
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Вариант поиска причины.
Повесить на ввод тестер в режиме измерения напряжения, лучше стрелочный. Сделать КЗ на линии, как уже делали не раз... При этом кто-то должен смотреть на вольтметр. Если при КЗ и несработке автоматов, напряжение на линии резко упало, значит косяк искать надо не во внутренней проводке, а до ввода. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2025, 5:31 |
|