Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

пусковой ток

Гость_Гость_Михаил_*_*
сообщение 10.9.2007, 14:48
Сообщение #1





Гости






Добрый всем день.
Прочел в книге: "В цепях с активно-индуктивной нагрузкой, а так же для защиты электродвигателей с большими пусковыми токами предлагается использовать выключатели с характеристикой типа D."
Вопрос: а пусковой ток 124А при расчетном 29А, есть большой? Или кто-нибудь посоветует с какой характеристикой применить автомат на холодильную машину?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
SergAn
сообщение 10.9.2007, 15:46
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



Используйте автомат с хар-кой D с номинальным током 32А, или стандартный мотор-автомат от АББ, Моеллер, Шнайдер например GV2, PKZMO, ВАМУ.
А пусковой ток у асинхронных ЭД обычно равен 5...7Iном


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!