В частном доме при старой электрике,сделал КЗ. автоматы не сработали ,в последствии переделал часть электрики добавил новые автоматы шнайдер на 20 А. при замыкании новой проводки новые автоматы так же не сработали !!! В чём может быть причина!? Подскажите Варианты!? Цепь в новом Щитке собрана так:ввод,автомат на 50А.,эл.щётчик,стабилизатор на 10 КВ. и автоматы два на 20 А и 4е на 16 А, недавно хозяин замкнул сеть автоматы не сработали а стабилизатор вырубило(ранее стабилизатора в сети не было) то есть стабилизатор при коротком замыкании вырубает а автоматы нет,хотя в сети они идут ранее стабилизатора!
|
|
|
12.5.2014, 20:18
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Только контрольное замыкание устраивайте не используемыми проводами в домашней сети, а например обрезком того же ВВГ, метров эдак пять, в отключенном щитке присобачьте его к проверяемому автомату и нулевой клемме, и замыкайте на здоровье, но только аккуратно, способ варворско-бытовой, но за неимением тех.средств подойдёт. Как уже писал до этого, в рабочей проводке КЗ не устраивайте, может плохо сказаться на дальнейшей работе сети и создаст предпосылку к последующему отгоранию провода в нормальном режиме работы.
Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 12.5.2014, 20:18 |
|
|