Не срабатывают автоматы при КЗ. , При замыкании не срабатывают автоматы на 16 и 20 ампер! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Не срабатывают автоматы при КЗ. , При замыкании не срабатывают автоматы на 16 и 20 ампер! |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
11.5.2014, 12:24
Сообщение
#1
|
Гости |
В частном доме при старой электрике,сделал КЗ. автоматы не сработали ,в последствии переделал часть электрики добавил новые автоматы шнайдер на 20 А. при замыкании новой проводки новые автоматы так же не сработали !!! В чём может быть причина!? Подскажите Варианты!? Цепь в новом Щитке собрана так:ввод,автомат на 50А.,эл.щётчик,стабилизатор на 10 КВ. и автоматы два на 20 А и 4е на 16 А, недавно хозяин замкнул сеть автоматы не сработали а стабилизатор вырубило(ранее стабилизатора в сети не было) то есть стабилизатор при коротком замыкании вырубает а автоматы нет,хотя в сети они идут ранее стабилизатора!
|
|
|
13.5.2014, 19:30
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Да думается рано или поздно спалит чего нибудь... ХЗ знат что там у ТС... либо сеть слабая, либо питается через повторку... а может и не совсем автоматы там у него стоят...
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2025, 20:26 |
|