Не срабатывают автоматы при КЗ. , При замыкании не срабатывают автоматы на 16 и 20 ампер! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Не срабатывают автоматы при КЗ. , При замыкании не срабатывают автоматы на 16 и 20 ампер! |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
11.5.2014, 12:24
Сообщение
#1
|
Гости |
В частном доме при старой электрике,сделал КЗ. автоматы не сработали ,в последствии переделал часть электрики добавил новые автоматы шнайдер на 20 А. при замыкании новой проводки новые автоматы так же не сработали !!! В чём может быть причина!? Подскажите Варианты!? Цепь в новом Щитке собрана так:ввод,автомат на 50А.,эл.щётчик,стабилизатор на 10 КВ. и автоматы два на 20 А и 4е на 16 А, недавно хозяин замкнул сеть автоматы не сработали а стабилизатор вырубило(ранее стабилизатора в сети не было) то есть стабилизатор при коротком замыкании вырубает а автоматы нет,хотя в сети они идут ранее стабилизатора!
|
|
|
15.5.2014, 21:29
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата ,Будет ли это правильной защитой для стабилизатора!? Боюсь от вас они вряд ли защитят. В самом стабилизаторе уже есть защита и она отрабатывает (пока). Ставить дополнительный автомат после стаба для его защиты нет смысла, разве что на групповые линии.Цитата либо сеть слабая, либо питается через повторку... Либо до ТП 10 км, либо провода стальные, либо... Автор, проясните.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|