![]() Провода СИП , Какой провод выбрать |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Провода СИП , Какой провод выбрать |
Гость_Гость_Dust1_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте. У меня такой вопрос нужно провести реконструкцию системы электроснабжения сети 0,38 кВ какой провод СИП для этого выбрать СИП-1 СИП-2 или СИП-4? Чтобы и уличное освещение одним проводом выполнить? Спасибо.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Сип-4 не может иметь вспомогательных жил по гост, а сип-5 вообще не существует
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
а сип-5 вообще не существует Самонесущие изолированные провода СИП СИП-1 - провод самонесущий с алюминиевыми жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена (ПЭ), с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого сплава. СИП-2 - то же, с нулевой несущей жилой из алюминиевого сплава, изолированной светостабилизированным сшитым ПЭ. СИП-3 - провод самонесущий защищенный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого ПЭ. СИП-4 - провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого ПЭ. Жилы сечением 16 и 25мм СИП-5 - провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого ПЭ. Жилы сечением от 16 до 240мм |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 7:21 |
|
![]() |