Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Провода СИП , Какой провод выбрать

Гость_Гость_Dust1_*_*
сообщение 12.5.2014, 18:10
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте. У меня такой вопрос нужно провести реконструкцию системы электроснабжения сети 0,38 кВ какой провод СИП для этого выбрать СИП-1 СИП-2 или СИП-4? Чтобы и уличное освещение одним проводом выполнить? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
FRAER
сообщение 17.5.2014, 8:27
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



откуда эта цитата? от недобросовестного производителя? который сделает все, чтобы продать как можно более выгодно продукцию сделанную не по нормам... icon_smile.gif

ГОСТ Р 52373-2005 Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи (действующий)
Цитата
4 Классификация, основные параметры и размеры
4.1 Провода подразделяют:
...
б) по конструктивному исполнению:
- с неизолированной нулевой несущей жилой (1)
- с изолированной нулевой несущей жилой (2)
- с защитной изоляцией (3)
- без нулевой несущей жилы (4)
- герметизированные (г)
4.3 ...
Номинальное сечение токопроводящих жил проводов без нулевой несущей жилы - 16 или 25 мм2
4.5 Число вспомогательных токопроводящих жил в проводах с нулевой несущей жилой номинальным сечением 50 мм2 и более устанавливают ...
4.6 Обозначение марки проводов должно состоять из последовательно расположенных букв СИП и через дефис цифр, указывающих конструктивное исполение в соответствии с 4.1, перечисление б)


Таким образом, из п.4.6 и п.4.1 можно сделать вывод, что маркировка СИП-5 несоответствует ГОСТ
Из п.4.3 делаем вывод, что в проводах без несущей жилы сечение не может превышать 25 мм2
из 4.5 делаем вывод, что провода без несущей жилы не могут комплектоваться вспомогательными жилами

Зы. Можете производителю написать, поскубаться над ним icon_wink.gif

Сообщение отредактировал FRAER - 17.5.2014, 8:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 18.5.2014, 8:40
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Цитата(FRAER @ 17.5.2014, 8:27) *
Зы. Можете производителю написать, поскубаться над ним icon_wink.gif

Согласен Уважаемый icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Dust1_*   Провода СИП   12.5.2014, 18:10
- - moshkarow   я хочу отремонтировать велосипед.Что мне для этого...   12.5.2014, 21:37
- - с2н5он   Про уличное - это про пятый фазный провод, а не уп...   12.5.2014, 23:05
|- - Гость_Dust1_*   Цитата(с2н5он @ 12.5.2014, 23:05) Про ули...   13.5.2014, 4:52
- - FRAER   Ну так вы расчет сделайте, нужна ли вам вторая жил...   13.5.2014, 7:53
|- - Гость_Dust1_*   Цитата(FRAER @ 13.5.2014, 7:53) Ну так вы...   14.5.2014, 9:08
- - FRAER   Сип-2   14.5.2014, 9:34
- - arakl   Добрый день. Я бы взял СИП-4 и СИП -5.   14.5.2014, 9:35
- - FRAER   Сип-4 не может иметь вспомогательных жил по гост, ...   14.5.2014, 9:48
|- - arakl   Цитата(FRAER @ 14.5.2014, 9:48) а сип-5 в...   17.5.2014, 7:32
- - FRAER   откуда эта цитата? от недобросовестного производит...   17.5.2014, 8:27
|- - arakl   Цитата(FRAER @ 17.5.2014, 8:27) Зы. Может...   18.5.2014, 8:40
- - uvk2   А как называется коаксиальный провод коим делают о...   17.5.2014, 8:36
- - FRAER   коаксиальным кабелем? обычно делают с помощью СИП-...   17.5.2014, 8:40
- - uvk2   Именно коаксиал. Одна жила и оплетка. И его заводя...   17.5.2014, 8:44
- - FRAER   Гугль говорит, что это марки типа АВК   17.5.2014, 8:48
- - uvk2   Ну да, оно, теперь буду знать.   17.5.2014, 8:54
- - mak   Боюсь, постебаются над Вами, не знающими новинок п...   21.5.2014, 12:02
- - FRAER   Да хоть СИП-702 Факт в том что это не соответству...   21.5.2014, 16:41
- - с2н5он   СИП-7 - а прокладка воздушной линии, выполненной ...   21.5.2014, 20:06
- - Работник   Так с точки зрения вырубки деревьев. Но я не помню...   22.5.2014, 6:54
- - с2н5он   а причем здесь деревья? не припоминаю обязательных...   22.5.2014, 8:07
- - Работник   Для ВЛ 110кВ ? Тогда я ничего не понимаю   22.5.2014, 8:21
- - FRAER   в случаях, когда ... экологически недопустима.   24.5.2014, 17:30