Здравствуйте. Посоветуйте как сделать правильно: потолок и люстра деревянные, до люстры кабель проложен по коробу, а между люстрой и потолком он находится без всякой противопожарной оболочки (на случай замыкания). Посоветуйте как лучше мне обезопасить этот монтаж.
|
|
|
19.5.2014, 16:49
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Нет требований к обязательности металлического короба при открытой прокладке, допускается непосредственная прокладка кабеля по дереву сечением до 6 мм2 в оболочке нераспространяющей горение.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
20.5.2014, 11:41
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 |
Нет требований к обязательности металлического короба при открытой прокладке, допускается непосредственная прокладка кабеля по дереву сечением до 6 мм2 в оболочке нераспространяющей горение. Согласно украинских норм (думаю что в России есть аналогичная норма) НПАОП 40.1-1.32-01. (Электрооборудование специальных установок). п.2.5.11. Прокладка проводов и кабелей по горючим основаниям (конструкциям, деталям) должна выполняться защищенной (в трубах, коробах). Допускается открытая прокладка на расстоянии от горючих оснований не менее чем 10 мм.При невозможности обеспечения указанных расстояний необходимо отделять кабель или провод от горючей поверхности слоем негорючего материала, выступающего с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм. Подскажите пожалуйста ссылку на норму, которая допускает непосредственную прокладку кабеля по дереву. Буду очень признателен. |
|
|