Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста, 1)проводом какого сечения нужно соединять в помещении кухни кафе металлические рабочие столы и кухонное электрооборудование с металлополосой проложенной по периметру помещения;2)Можно ли соединять перечисленные предметы проводниками между собой или каждый стол, к примеру, необходимо соединять с полосой, а между собой нельзя 3)проводом какого сечения можно соединять шину РЕ щита и металлополосу помещения 4)какого сечения должна быть собственно сама металлополоса? Спасибо
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 ![]() |
Вырезки из ПУЭ, надеюсь они Вам помогут:
Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее чем: - 6 мм2 для меди; - 16 мм2 для алюминия; - 50 мм2 для стали. Соединения и присоединения заземляющих, РЕ-проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны обеспечивать непрерывность электрической цепи.Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к РЕ-проводнику или к защитному заземлению должно выполняться при помощи отдельных ответвлений. Последовательно включать в РЕ-проводник или заземляющий проводник открытые проводящие части не допускается. Присоединение должно также выполняться при помощи отдельных ответвлений сторонних проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |