![]() уравнивание потенциала в помещении кухни |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() уравнивание потенциала в помещении кухни |
Гость_Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста, 1)проводом какого сечения нужно соединять в помещении кухни кафе металлические рабочие столы и кухонное электрооборудование с металлополосой проложенной по периметру помещения;2)Можно ли соединять перечисленные предметы проводниками между собой или каждый стол, к примеру, необходимо соединять с полосой, а между собой нельзя 3)проводом какого сечения можно соединять шину РЕ щита и металлополосу помещения 4)какого сечения должна быть собственно сама металлополоса? Спасибо
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 ![]() |
Следует на протяжении всей сети повторно выполнять дополнительное уравнивание потенциалов. К дополнительной системе уравнивания потенциалов необходимо подключать все доступные касанию открытые токопроводящие части стационарных электроустановок, посторонние токопроводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в т.ч. штепсельные розетки).
Я так понимаю, что металлические столы можно отнести к посторонним токопроводящим частям. Сообщение отредактировал Igor Kolomio - 21.5.2014, 22:41 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |