Здравствуйте, уважаемые форумчане!
На рисунке изображена силовая часть однодвигательного электрипривода серии КТЭУ. Прошу проверить правильность выбора автоматических выключателей QF1 и QF2. Т.к. выключатель ставится на ответвлении на равномерную нагрузку, то нужно обеспечить Uвыкл>=Uсети, Iтепл.расц>=Iн, Iэл.расц>=Iн. По какому току нужно подбирать выключатель: по току вторичной обмотки трансформатора (652 А), по току тиристорного преобразователя, либо по току двигателя? Я подобрал по току вторичной обмотки трансформатора. Данным условиям удовлетворяет выключатель ВА53-41 с номинальным током 1000 А, с уставкой по току перегрузки = 1,25 Iн=1,25*652=815 А, и уставкой по току при коротком замыкании = 3Iн=3*652=1956 А. Единственное, что не понял момент с проверкой выбранного аппарата по его время-токовой характеристике. Прошу пояснить этот момент. ![]() Выключатели подбирал по этому каталогу. Вобщем, прошу проверить правильность выбора данных выключателей и указать на ошибки в подборе, если таковые имеются. |
|
![]() |
||
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Все так , но.
Еще раз. Расцепитель регулируемый. Электронный. Там есть защита от перегрузки и защита от КЗ. Уставка по току КЗ - не менее 2550 А, но и не более тока однофазного КЗ в конце линии. Отстройку можно обеспечить и уставкой времени срабатывания. По перегрузке. Уставка не менее 510 А, и по возможности отстройка по времени. Если 1,5 кратные перегрузки укладываются в время-токовую ха-ку - так и оставим. Иначе уставка по току более 510 А, возможно и 800 А. И опять же настройка по времени. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 28.2.2014 Пользователь №: 38389 ![]() |
Все так , но. Еще раз. Расцепитель регулируемый. Электронный. Там есть защита от перегрузки и защита от КЗ. Уставка по току КЗ - не менее 2550 А, но и не более тока однофазного КЗ в конце линии. Отстройку можно обеспечить и уставкой времени срабатывания. По перегрузке. Уставка не менее 510 А, и по возможности отстройка по времени. Если 1,5 кратные перегрузки укладываются в время-токовую ха-ку - так и оставим. Иначе уставка по току более 510 А, возможно и 800 А. И опять же настройка по времени. Если честно, не совсем улавливаю ход Ваших мыслей. Что Вы имеете ввиду? Сообщение отредактировал Stranger30 - 22.5.2014, 9:24 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |