Правильность выбора автоматического выключателя

Stranger30
сообщение 21.5.2014, 17:56
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 28.2.2014
Пользователь №: 38389



Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прикрепленное изображение

На рисунке изображена силовая часть однодвигательного электрипривода серии КТЭУ.
Прошу проверить правильность выбора автоматических выключателей QF1 и QF2.
Т.к. выключатель ставится на ответвлении на равномерную нагрузку, то нужно обеспечить Uвыкл>=Uсети, Iтепл.расц>=Iн, Iэл.расц>=Iн.
По какому току нужно подбирать выключатель: по току вторичной обмотки трансформатора (652 А), по току тиристорного преобразователя, либо по току двигателя?
Я подобрал по току вторичной обмотки трансформатора.
Данным условиям удовлетворяет выключатель ВА53-41 с номинальным током 1000 А, с уставкой по току перегрузки = 1,25 Iн=1,25*652=815 А, и уставкой по току при коротком замыкании = 3Iн=3*652=1956 А. Единственное, что не понял момент с проверкой выбранного аппарата по его время-токовой характеристике. Прошу пояснить этот момент.
Прикрепленный файл  __50.pdf ( 1.49 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2038

Выключатели подбирал по этому каталогу.
Вобщем, прошу проверить правильность выбора данных выключателей и указать на ошибки в подборе, если таковые имеются.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Работник
сообщение 22.5.2014, 9:12
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Все так , но.
Еще раз. Расцепитель регулируемый. Электронный. Там есть защита от перегрузки и защита от КЗ.
Уставка по току КЗ - не менее 2550 А, но и не более тока однофазного КЗ в конце линии. Отстройку можно обеспечить и уставкой времени срабатывания.
По перегрузке. Уставка не менее 510 А, и по возможности отстройка по времени. Если 1,5 кратные перегрузки укладываются в время-токовую ха-ку - так и оставим.
Иначе уставка по току более 510 А, возможно и 800 А. И опять же настройка по времени.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stranger30
сообщение 22.5.2014, 9:21
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 28.2.2014
Пользователь №: 38389



Цитата(Работник @ 22.5.2014, 16:42) *
Все так , но.
Еще раз. Расцепитель регулируемый. Электронный. Там есть защита от перегрузки и защита от КЗ.
Уставка по току КЗ - не менее 2550 А, но и не более тока однофазного КЗ в конце линии. Отстройку можно обеспечить и уставкой времени срабатывания.
По перегрузке. Уставка не менее 510 А, и по возможности отстройка по времени. Если 1,5 кратные перегрузки укладываются в время-токовую ха-ку - так и оставим.
Иначе уставка по току более 510 А, возможно и 800 А. И опять же настройка по времени.

Если честно, не совсем улавливаю ход Ваших мыслей. Что Вы имеете ввиду?

Сообщение отредактировал Stranger30 - 22.5.2014, 9:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения