Добрый день. Есть такая схема: 5-тиэтажка, 4 автомата: 10А - свет, 16 - розетки, 16 - ст.машинка, 16 - бойлер. Вводной автомат - трехфазник - на первом этаже. Хочу поставить УЗО на вот эти 4 групповых автомата. Какой следует брать: номинал и ток утечки?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Вообще-то возник вопрос, который всегда возникает и на который я не видел однозначного и совершенно точного ответа.
И всё же - какой номинал УЗО должен быть на примере автора? Если имеется вводной АВ, то тут понятно и обычно указывается на номинал на одну ступень выше номинала вводного АВ. А вот если вводного нет? Из чего исходить? Цитата(haramamburu) 16*3 + 10 = .... 63А там нужно... если все под одно узо... Вы против? Не берусь пока оспаривать, но я против!В основе своей (как к подходу), я согласен с "с2н5он". Есть что-либо из доков, которые могли бы нас убедить в том, что в этом случае УЗО должно быть на 63, а не 32 или 40? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
Вообще-то возник вопрос, который всегда возникает и на который я не видел однозначного и совершенно точного ответа. И всё же - какой номинал УЗО должен быть на примере автора? Если имеется вводной АВ, то тут понятно и обычно указывается на номинал на одну ступень выше номинала вводного АВ. А вот если вводного нет? Как и говорил haramamburu: Если сумма номиналов автоматов после УЗО не превышает его номинал, то УЗО защищено и дополнительных автоматов не надо. http://cs-cs.net/fileTrash/picTemp/ABB_F200_Protect.pdf Сообщение отредактировал SAIGAK - 23.5.2014, 21:36 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Как и говорил haramamburu: Если сумма номиналов автоматов после УЗО не превышает его номинал, то УЗО защищено и дополнительных автоматов не надо. http://cs-cs.net/fileTrash/picTemp/ABB_F200_Protect.pdf Вот здесь вы дали ссылку на правильную схемотехнику, но хочу обратить ваше внимание, что вы обсуждаете другую схему, у вас нет вводного автомата, поэтому нужно очень серьезно посмотреть на питающий кабель, какое сечение, какой материал и уже от этого отталкиватся, если это 4 мм алюминия или даже 6 мм меди, о каких 63А можно говорить. А вообще что мешает установить вводной автомат? сразу все встало бы на свои места. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
Вот здесь вы дали ссылку на правильную схемотехнику, но хочу обратить ваше внимание, что вы обсуждаете другую схему, у вас нет вводного автомата, поэтому нужно очень серьезно посмотреть на питающий кабель, какое сечение, какой материал и уже от этого отталкиватся, если это 4 мм алюминия или даже 6 мм меди, о каких 63А можно говорить. А вообще что мешает установить вводной автомат? сразу все встало бы на свои места. Автомат на 50А не защищает УЗО на 40А в приведенной мною схеме. Считайте, что этого автомата нет. Как я и сказал: Цитата Если отсутствует автомат, защищающий УЗО, то номинал УЗО должен быть больше или равен равен сумме номиналов автоматов после УЗО.
Сообщение отредактировал SAIGAK - 23.5.2014, 23:00 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Автомат на 50А не защищает УЗО на 40А в приведенной мною схеме. Считайте, что этого автомата нет. там две схемы, и обе схемы правильные. Посмотрите внимательнее дальше УЗО. Совсем не обязательно, чтобы автомат стоял непосредственно перед УЗО. На первой схеме УЗО с номиналом 40А защищено стоящими за ним двумя автоматами 16А, т.е. даже в сумме получается всего 32А. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |