Гость_Sergeynr_* |
22.5.2014, 16:23
Сообщение
#1
|
Гости |
Добрый день. Есть такая схема: 5-тиэтажка, 4 автомата: 10А - свет, 16 - розетки, 16 - ст.машинка, 16 - бойлер. Вводной автомат - трехфазник - на первом этаже. Хочу поставить УЗО на вот эти 4 групповых автомата. Какой следует брать: номинал и ток утечки?
|
|
|
23.5.2014, 23:03
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(SAIGAK) Должен отметить, что это ответ производителя, а не цитата из нормативного документа. Вот именно! У нас встал вопрос как раз явного требования к номиналу. Цитата(haramamburu) Вот и устанавливается УЗО с током равному следующей ступени от номинала. А я не говорил, что это требование. Я говорил о рекомендации - равно току или (что более желательно) выше на ступень!мимо - нет такого требования! На УЗО в этом смысле я вообще не встречал конкретных требований, кроме известных (защитить УЗО АВ, ток УЗО не меньше номинала защищаемого его АВ). Значит теперь осталось как раз определить этот самый ток, не так ли? Цитата(haramamburu) Rezo, коэф. спроса ... да есть такое, только к хате это не особо "в бровь" .... это больше к зданию, к подъезду приминительно... Ничего подобного!Если в квартире установочная мощность всех потребителей равна скажем 30 кВт, то это вовсе не означает, что на эту квартиру отводится разрешённая мощность в эти 30 кВт. Цитата(haramamburu) Например на разрешённые 5 кВт Что значит "мимо" - законно могу брать сколько угодно?вводного нет... так что... мимо А если на вводе разъединительно-коммутационным аппаратом будет ПВ или рубильник в том или ином исполнении - это нам даёт законное право брать до безумия? Очень не люблю просить нормативки, но если такое существует, то скиньте пож-та. Даже в личной жизни не помешало бы н7а законном основании не иметь на вводе АВ (вместо него ПВ), а брать сколько хочу, вместо 3 кВт. Цитата а если 10 линий без водного будет - да! будем брать по сумме! (или с разбививкой по линии) Не понял! Вижу некое противоречие - так по сумме или с разбивкой, что бы не по сумме?И всё же - существует ли документ, который бы указывал и конкретизировал это дело? Цитата(SAIGAK) Если отсутствует автомат, защищающий УЗО, то номинал УЗО должен быть больше или равен равен сумме номиналов автоматов после УЗО. 411.4.5....Если для защиты при повреждении используют УДТ, цепь должна также быть защищена устройством защиты от сверхтока в соответствии с МЭК 60364-4-43.Кажется такое и в ПУЭ имеется.... Сообщение отредактировал Rezo - 23.5.2014, 23:10 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
23.5.2014, 23:35
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 |
Если для защиты при повреждении используют УДТ, цепь должна также быть защищена устройством защиты от сверхтока в соответствии с МЭК 60364-4-43. Кажется такое и в ПУЭ имеется.... Только непонятно защита от сверхтока должна стоять до УДТ или после. У топикстартера же есть защита от сверхтоков и в моем примере тоже. К примеру. На вводе АВ 50А, далее два УЗО 32А, за каждым из них по два АВ 16А. С одной стороны УЗО не защищено отдельным автоматом на 32А, а с другой он вроде как и не нужен. Кстати в том же ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005) есть удивительное для меня: Цитата Защитное устройство дифференциального тока (УДТ) не должно применяться в системе TN-C.
Сообщение отредактировал SAIGAK - 24.5.2014, 0:05 |
|
|
23.5.2014, 23:44
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Кстати там же есть удивительное для меня: Возможно этот пункт в тему. 7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|