Доброго дня, коллеги! Просьба проконсультировать, насколько адекватно будут вести себя трансформаторы тока общепромышленного применения (ТОЛ, ТПОЛ...и т.п.) на отрезке цепи с частотным регулированием (между двигателем и преобразователем частоты) в части срабатывания защит и другие подводные камешки. Благодарствую.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 19.5.2014 Пользователь №: 39586 ![]() |
Не все ПЧ штатно комплектуются LC фильтрами.
Напряжение на выходе ПЧ имеет форму меандра спектр гармоник которого очень широк. Высшие гармоники питающего напряжения обусловливают появление высших гармонк тока и магнитного потока, вследствие чего возникают дополнительные потери в обмотках и стали магнитопровода. Наиболее опасной является третья гармоника напряжения, так как она имеет максимальную амплитуду. Соединение обмоток двигателя по схеме Y исключает прохождение совпадающих во времени третьих гармоник тока. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
Соединение обмоток двигателя по схеме Y исключает прохождение совпадающих во времени третьих гармоник тока. У меня Уважаемый АД 0,4кВ, 250 кВт и пуск звезда/треугольник. 5 лет насосы работали на номинальной мощности. Сейчас необходима мощность от 0,2 до 0,8 от Мн. Установка ПЧ решило бы проблему перерасхода активной и реактивной энергии при не догрузки насосов!!! Вопрос: как вести себя будет насосный агрегат подключенный через ПЧ? И какой ПЧ выбрать? Нужен ли байпас на ПЧ? Теорию читал, но как на практике? Спасибо!! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |