Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

ТТ в частоторегулируемых цепях

се-ренький
сообщение 8.5.2014, 11:34
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18840



Доброго дня, коллеги! Просьба проконсультировать, насколько адекватно будут вести себя трансформаторы тока общепромышленного применения (ТОЛ, ТПОЛ...и т.п.) на отрезке цепи с частотным регулированием (между двигателем и преобразователем частоты) в части срабатывания защит и другие подводные камешки. Благодарствую.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Dark-Fox
сообщение 27.5.2014, 9:14
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 19.5.2014
Пользователь №: 39586



Если приобретаемый ПЧ будет расчитан на работу с типом двигателя используемый в насосной установке, серьезных проблем возникнуть не должно. Проблемы могут возникать на этапе пуско-наладки, когда необходимо опытным путем настраивать параметры и режимы работы. Как правило схемотехника низковольтных ПЧ одинакова, разница заключается в добавке дополнительных модулей (интерфейсы связи, расширители входов и т.д.) и дополнительных функциях (режимы работы, например автовентиль, режим подхвата, множество тонких настроек). Есть специально заточенные ПЧ для работы с насосами, их отличие от обычных для АД в дополнительных функциях и алгоритмах работы по сигналам от внешних датчиков, в остальном они ничем не отличаются от дугих. Различие в цене обусловлено думаю понятными причинами, качеством сборки, безошибочная работа встроенного ПО, доплата за бренд. Как правило дешевые требуют постоянного контроля, часто подводят, в общем головная боль, дорогие и именитых производителей работают по принципу поставил и забыл, например привода Schneider Electric.
Байпас на ПЧ нужен когда насос, не допускает внеплановых остановок. Силовая часть ПЧ может выйти из строя, или неадекватно отреагировать на помехи по сети (касается дешевых низкокачественных ПЧ), остановиться по аварии, тогда байпас просто переведет двигатель на питание от сети. Если сеть допускает многократный перегруз по току в момент почти прямого пуска двигателя тогда есть смысл от байпаса. Иначе можно потушить ПС, от которой можете быть запитаны не только Вы.
Нужно учесть что ПЧ искажают форму входного тока, приводил выше на картинках. Возможно в Вашей сети не допустимы такие искажения. Хотя если у Вас много лет работал ПЧ и все было нормально тогда заморачиваться по поводу искажений думаю не следует. Выбирайте тот, который по заявленым характеристикам Вам подходит и не шибко опустошает бюджет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- се-ренький   ТТ в частоторегулируемых цепях   8.5.2014, 11:34
- - arakl   Добрый день. Думаю, что ТТ необходимо устанавливат...   8.5.2014, 12:27
|- - се-ренький   Это мне понятно, потому как частотники, как правил...   8.5.2014, 12:31
|- - arakl   Да, не будут они работать. ТТ рассчитаны на пром ч...   8.5.2014, 12:37
|- - се-ренький   Поэтому сомнения и гложут, но хотелось бы конкрети...   8.5.2014, 12:44
|- - Andrey Izh   Цитата(arakl @ 8.5.2014, 12:37) Да, не бу...   8.5.2014, 19:08
- - Dark-Fox   Цитата(Andrey Izh @ 8.5.2014, 19:08) Заче...   19.5.2014, 10:19
|- - се-ренький   Dark-Fox Спасибо!   19.5.2014, 10:41
|- - arakl   Цитата(Dark-Fox @ 19.5.2014, 10:19) ...   19.5.2014, 13:42
|- - Dark-Fox   Цитата(arakl @ 19.5.2014, 13:42) Не понял...   20.5.2014, 17:36
- - arakl   Спасибо за информацию! Что касается 0,4 ПЧ, пр...   21.5.2014, 10:28
- - Dark-Fox   Не все ПЧ штатно комплектуются LC фильтрами. Напря...   21.5.2014, 21:18
|- - arakl   Цитата(Dark-Fox @ 21.5.2014, 21:18) ...   25.5.2014, 16:14
- - Dark-Fox   Если приобретаемый ПЧ будет расчитан на работу с т...   27.5.2014, 9:14
|- - arakl   Цитата(Dark-Fox @ 27.5.2014, 9:14) S...   27.5.2014, 10:02
- - Костян челябинский   А специально заточенные под насосы Данфосы и Грюнд...   27.5.2014, 14:15