Гость_константиныч_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Всем доброго времени суток. Вопрос такого плана: имеется техническое помещение автомойки, в котором смонтированы два распред. щита и оборудование(гидрофор, и два 3-х фазных двигателя для насосов), а также несколько групп розеток. Один щит используется чисто для розеток и света , а второй- для управления двигателями( в нём имеются ВА и пускатели). К двигателям подводится ПВС 4*4( 3 фазы и ноль). Первый щит запитан проводом ВВГ 5*6 от ВРУ. Второй щит запитан от первого щита проводом ВВГ 5*4. ВРУ имеет повторное заземление (24 Ом). Система заземления ВРУ- TN-C-S. Вопрос такого плана: 1) Какое минимальное значение сопротивления ЗУ, измеренное в щите № 1 и № 2, должно быть в этом техническом помещении для безопасной работы персонала? Какие допуски? 2) Нужно ли добиваться, чтобы сопротивление ЗУ ВРУ ( без учёта присоединённого РЕN)- было 4 Ома и менее? Или измерить при подсоединённом РЕN проводнике и этого будет достаточно? При подсоединённом значение сопротивления уж точно покажет менее 4- х Ом! Я веду разговор к тому, чтобы узнать -какую цифру писать в протоколе? Спасибо.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Здравствуйте.
Меры электробезопасности включают в себя не только заземление. Например большое значение имеет уравнивание потенциалов. Сравнивать меры безопасности нужно с проектом. 1. Повторное заземление РЕ-проводника в щите №1 и №2 не требуется. С учетом того, что они находяться внутри помещения - заземление кроме как в вводном щите запрещено. 2. 4 Ома должно быть при присоединенном РЕN-проводнике питающей линии. Иного не требуется. Для контроля состояния ЗУ, можно его измерять отдельно. В зависисмости от того, как будете измерять (с присоединенным нулем или нет) - такую цифру и пишите. |
![]() |
|
Гость_константиныч_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Здравствуйте. Меры электробезопасности включают в себя не только заземление. Например большое значение имеет уравнивание потенциалов. Сравнивать меры безопасности нужно с проектом. 1. Повторное заземление РЕ-проводника в щите №1 и №2 не требуется. С учетом того, что они находятся внутри помещения - заземление кроме как в вводном щите запрещено. 2. 4 Ома должно быть при присоединенном РЕN-проводнике питающей линии. Иного не требуется. Для контроля состояния ЗУ, можно его измерять отдельно. В зависисмости от того, как будете измерять (с присоединенным нулем или нет) - такую цифру и пишите. По п. 1 в принципе понятно- разделение на ноль и РЕ у нас произошло в ВРУ. А если бы данные щиты находились бы вне помещения? Дополнительное заземление бы потребовалось ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ЗАЗЕМЛЕНИЮ ВВОДНОГО ЩИТА? И ещё я понял, что специально, ( если это не оговорено проектом помещения), добиваться сопротивления ЗУ в 4 Ома(при отсоединённом PEN-проводнике)- не требуется.Спасибо. А если я неправ- поправьте меня , пожалуйста. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |