![]() измерение заземления для технического помещения автомойки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() измерение заземления для технического помещения автомойки |
Гость_константиныч_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Всем доброго времени суток. Вопрос такого плана: имеется техническое помещение автомойки, в котором смонтированы два распред. щита и оборудование(гидрофор, и два 3-х фазных двигателя для насосов), а также несколько групп розеток. Один щит используется чисто для розеток и света , а второй- для управления двигателями( в нём имеются ВА и пускатели). К двигателям подводится ПВС 4*4( 3 фазы и ноль). Первый щит запитан проводом ВВГ 5*6 от ВРУ. Второй щит запитан от первого щита проводом ВВГ 5*4. ВРУ имеет повторное заземление (24 Ом). Система заземления ВРУ- TN-C-S. Вопрос такого плана: 1) Какое минимальное значение сопротивления ЗУ, измеренное в щите № 1 и № 2, должно быть в этом техническом помещении для безопасной работы персонала? Какие допуски? 2) Нужно ли добиваться, чтобы сопротивление ЗУ ВРУ ( без учёта присоединённого РЕN)- было 4 Ома и менее? Или измерить при подсоединённом РЕN проводнике и этого будет достаточно? При подсоединённом значение сопротивления уж точно покажет менее 4- х Ом! Я веду разговор к тому, чтобы узнать -какую цифру писать в протоколе? Спасибо.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
В сети с системой TN-S, при кабельном вводе не требуется повторное заземление РЕ-проводника. Но это можно делать. В системе TN-C-S на вводе в объект возможно повторное заземление, но обязательно только при воздушном вводе.
При системе TN не требуется сопротивление ЗУ 4 ома, кроме источника напряжения. Не может этого быть в проекте. Добиваться - не требуется. |
![]() |
|
Гость_константиныч_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
В сети с системой TN-S, при кабельном вводе не требуется повторное заземление РЕ-проводника. Но это можно делать. В системе TN-C-S на вводе в объект возможно повторное заземление, но обязательно только при воздушном вводе. При системе TN не требуется сопротивление ЗУ 4 ома, кроме источника напряжения. Не может этого быть в проекте. Добиваться - не требуется. Спасибо, проекта на данное сооружение нет, но я встречал проекты, где ,к примеру, требуется сопротивление ЗУ не более 10Ом- это требование предъявляется в проектах чисто к ЗУ или тоже совместно с присоединённым РЕN проводником? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |