![]() измерение заземления для технического помещения автомойки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() измерение заземления для технического помещения автомойки |
Гость_константиныч_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Всем доброго времени суток. Вопрос такого плана: имеется техническое помещение автомойки, в котором смонтированы два распред. щита и оборудование(гидрофор, и два 3-х фазных двигателя для насосов), а также несколько групп розеток. Один щит используется чисто для розеток и света , а второй- для управления двигателями( в нём имеются ВА и пускатели). К двигателям подводится ПВС 4*4( 3 фазы и ноль). Первый щит запитан проводом ВВГ 5*6 от ВРУ. Второй щит запитан от первого щита проводом ВВГ 5*4. ВРУ имеет повторное заземление (24 Ом). Система заземления ВРУ- TN-C-S. Вопрос такого плана: 1) Какое минимальное значение сопротивления ЗУ, измеренное в щите № 1 и № 2, должно быть в этом техническом помещении для безопасной работы персонала? Какие допуски? 2) Нужно ли добиваться, чтобы сопротивление ЗУ ВРУ ( без учёта присоединённого РЕN)- было 4 Ома и менее? Или измерить при подсоединённом РЕN проводнике и этого будет достаточно? При подсоединённом значение сопротивления уж точно покажет менее 4- х Ом! Я веду разговор к тому, чтобы узнать -какую цифру писать в протоколе? Спасибо.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
1. Нарушается требование ПУЭ п. 1.7.102. Кроме этого применение и других мер электробезопасности, кроме заземления (уравнивание потенциалов например). Корпус щита - это не самая главная часть ЭУ. И не самая опасная. Меры безопасности должны охватывать всю ЭУ, а не только корпус щита.
2. Если выполнены остальные меры электробезопасности - ЭУ безопасна, как и корпус щита. 3. 10 Ом - это относиться к ЗУ, о чем и написано в проектах. ПС Не примите за понты. Совет. Работа в ЭУ и работа в электролаборатории в частности, требуют соответствующей квалификации. Займитесь самообразованием. Прочитайте хотя бы методики проведения измерения и испытаний, ПУЭ, ПТЭЭП. Темы на форумах. Вопросов станет на много меньше, или хотя бы такие элементарные отпадут. |
![]() |
|
Гость_константиныч_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
1. Нарушается требование ПУЭ п. 1.7.102. Кроме этого применение и других мер электробезопасности, кроме заземления (уравнивание потенциалов например). Корпус щита - это не самая главная часть ЭУ. И не самая опасная. Меры безопасности должны охватывать всю ЭУ, а не только корпус щита. 2. Если выполнены остальные меры электробезопасности - ЭУ безопасна, как и корпус щита. 3. 10 Ом - это относиться к ЗУ, о чем и написано в проектах. ПС Не примите за понты. Совет. Работа в ЭУ и работа в электролаборатории в частности, требуют соответствующей квалификации. Займитесь самообразованием. Прочитайте хотя бы методики проведения измерения и испытаний, ПУЭ, ПТЭЭП. Темы на форумах. Вопросов станет на много меньше, или хотя бы такие элементарные отпадут. Cпасибо за совет. И извините за глупые вопросы, если считаете их таковыми. На счёт квалификации понимаю, но не все же из одного места сразу строевым шагом выходят! Извините. Некоторые когда то занимались одним, и были хорошими специалистами, могли и хороший совет кому то дать, но жизнь заставила несколько переквалифицироваться, вот и приходится , конечно, САМООБРАЗОВЫВАТЬСЯ, иного пути обучения, этому достаточно сложному делу и нет , в настоящее время. Конечно, читаю и форумы и вообще инет рою и ПУЭ и ПТЭЭП читаю и знаю, как они расшифровываются, но иногда читаешь и ни... чего не понимаешь, а человек подскажет- и всё ясно становится. Так что не сочтите за наглость, но свои вопросы, пусть они и покажутся несерьёзными- я задам, а ответят или нет..., пока отвечают, за что я очень благодарен. И Вам в том числе. Так что беседы на форуме с людьми, (грамотными в этих вопросах), в том числе и с Вами, рассматриваю, именно, как элемент самообразования. Ещё раз спасибо. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |