защита розетки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
защита розетки |
27.5.2014, 20:05
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Привет всем.
На группу розеток АВ С25 это нарушение? ИМХО нарушение, т.к. номинальный ток для розетки 16А, если понимать буквально, то получается мы должны ставить на розетку (группу розеток) не более С16. Реальный пример, в одну розетку включили тройник и включили два обогревателя, в общем случился пожар. Теперь вопрос: "существует ли НД запрещающий на розетки (группы розеток) ставить автомат более 16А ?" -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
28.5.2014, 19:44
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата На группу розеток АВ С25 это нарушение? Нет! Цитата ИМХО нарушение, т.к. номинальный ток для розетки 16А, если понимать буквально, то получается мы должны ставить на розетку (группу розеток) не более С16. Ещё раз - нет! Уже говорилось и здесь и неоднократно, что защишаем линию, а не оборудование или штепсельно-коммуникационные аппараты. Цитата Реальный пример, в одну розетку включили тройник и включили два обогревателя, в общем случился пожар. Мы говорим о дураках или вопрос темы исходит из того, как должно быть без нарушений?Если от последнего (по уму), то на розетках указывается максимально возможный допустимый ток для её контактов и превышать его нельзя, даже если будет не "тройник", а "сотовик"! Ко всему прочему, анализируя прочие доки и требования к эксплуатации сети, можно чётко прочесть о том, что потребитель должен правильно и без нарушений пользоваться этой сетью. Даже во многих договорах между снабжающей и гражданами это пункт указан. Нагрузив розетку током большим допустимого, будет нарушено это требование. А в случае пожара, заключение будет именно как нарушение правил эксплуатации и использования сети, что привело в несчастному случаю. Цитата Теперь вопрос: "существует ли НД запрещающий на розетки (группы розеток) ставить автомат более 16А ?" Нет! Поскольку контакты розетки не могут быть законным основанием на ограничение.Да это было бы даже глупостью. Но это вовсе не запрещает такое ограничение установить. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
28.5.2014, 20:55
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
будет не "тройник", а "сотовик"! Rezo, ты наверно это имел ввиду -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|