защита розетки

Nail
сообщение 27.5.2014, 20:05
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Привет всем.
На группу розеток АВ С25 это нарушение?
ИМХО нарушение, т.к. номинальный ток для розетки 16А, если понимать буквально, то получается мы должны ставить на розетку (группу розеток) не более С16.
Реальный пример, в одну розетку включили тройник и включили два обогревателя, в общем случился пожар.
Теперь вопрос: "существует ли НД запрещающий на розетки (группы розеток) ставить автомат более 16А ?"


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
FRAER
сообщение 29.5.2014, 18:13
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



А откуда на ваши понтоны электричество поступает? И какой там класс и род напряжения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 29.5.2014, 20:46
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(FRAER @ 29.5.2014, 18:13) *
А откуда на ваши понтоны электричество поступает? И какой там класс и род напряжения?

От обычной ВРУ здания с системой TN.
ИМХО, можно, но только с применением УЗО.
Рассуждал так, т.к. металические понтоны можно приравнять к токопроводящим полам, тогда получается это ЭУ с повышенной опасностью. в ПУЭ нашел такой пункт:
6.1.16. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных допускается напряжение до 220 В для светильников, в этом случае должно быть предусмотрено защитное отключение линии при токе утечки до 30 мА.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Transformator   защита розетки   27.5.2014, 20:05
- - Костян челябинский   Ни здесь ни на мастерсити так и не нашли ОДНОЗНАЧН...   27.5.2014, 20:17
- - Гость сочувствующий   По нормативке лень искать, а на розетках советског...   28.5.2014, 11:35
- - Ixtim   Цитата(Transformator @ 27.5.2014, 20:05) ...   28.5.2014, 18:28
- - Rezo   ЦитатаНа группу розеток АВ С25 это нарушение? Нет...   28.5.2014, 19:44
|- - Transformator   Цитата(Rezo @ 28.5.2014, 20:44) будет не ...   28.5.2014, 20:55
- - Rezo   Ну да!... Это или нечто подобное!.... А...   28.5.2014, 20:59
|- - Transformator   Цитата(Rezo @ 28.5.2014, 20:59) Ну да...   28.5.2014, 21:38
- - Rezo   Лично я так не считаю! А что бы решилось? Скаж...   28.5.2014, 21:44
|- - Transformator   Цитата(Rezo @ 28.5.2014, 21:44) Многое зн...   28.5.2014, 22:11
- - Pantryk   Сам некоторое время интересовался вопросом судовог...   29.5.2014, 11:46
- - FRAER   А откуда на ваши понтоны электричество поступает? ...   29.5.2014, 18:13
|- - Transformator   Цитата(FRAER @ 29.5.2014, 18:13) А откуда...   29.5.2014, 20:46
- - FRAER   Главное СУП правильно организуйте, это гораздо важ...   30.5.2014, 10:49
- - Transformator   Цитата(FRAER @ 30.5.2014, 10:49) Главное ...   30.5.2014, 19:01