![]() Резервное электроснабжение , Подключение бензогенераторов. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Резервное электроснабжение , Подключение бензогенераторов. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
Доброго дня Вам.
Немного подробностей: Имеется два бензогенератора мощьностью 5кВт и 6,5кВт Caiman однофазные. Требуется при отключении основной сети заптать офис и освещение склада. Схема собрана, смонтирована, всё работает вроди бы как и было задуманно и как требовал заказчик с одним НО. Генератор 6,5кВт выдает 275 вольт, генератор 5 кВт выдает 205 вольт ( орг техника попала на генератор 5кВт и не вся хочет запускаться) Можно конечно её перекинуть на фазу другого генератора но это не выход, 275в всё это спалит рано или позно. Вопрос в следующем: откуда перекос???, двух фазной и трех фазной нагрузки на объекте нет. Собственно однофазному генератору по барабану что будет нолем а что фазой. Покак домой ехал настигла мысль перевернуть вилку в розетке одного из генераторов, но пока не могу найти этому каких либо обоснований(( Да и как то не допер сразу проверить сколько выдают генераторы по отдельности (с полным отключением одного из них, но то что раньше они от них работали подключаясь переносками это факт. Собственно может кто сталкивался?? ![]() -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 ![]() |
Изначально генератор не имеет никакой связи с землей. Грубо говоря, там ситуация такая - берется провод, и этим проводом беспрерывно наматываются обмотки генератора. Один конец провода подсоединяется к первой клемме розетки на генераторе, второй конец провода подсоединяется ко второй клемме розетки генератора. И все. И нет там никакого нуля. (Правда есть генераторы для америкосов с двумя обмотками по 110 В, в нем эти две обмотки соединены последовательно).
Теоретически если имеем два генератора, при этом две клеммы разных генераторов мы соединяем (делаем среднюю точку), то потенциал на средней точке будет зависеть от того, какие потенциалы нам выдают оба генератора - грубо говоря два наложенных потенциала от двух генераторов. В вашем случае когда вы измеряете напряжение (разницу потенциалов) между выводом генератора и средней точкой (потенциал которой изменился из-за наложения двух потенциалов) - то получаете 205В или 275В. Теоретически так и должно быть. Согласно ПУЭ: В электроустановках с глухозаземленной нейтралью нейтраль генератора или трансформатора трехфазного переменного тока, средняя точка источника постоянного тока, один из выводов источника однофазного тока должны быть присоединены к заземлителю при помощи заземляющего проводника. Попробуйте соединенные клеммы генераторов (среднюю точку) отдельным проводником присоединить к заземляющему устройству. Возможно это решит вашу проблему. Отпишитесь о результате. Самому интересно. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |