Большое сечение кабеля и автомат |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Большое сечение кабеля и автомат |
5.6.2014, 7:38
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 18.3.2014 Из: Пенза Пользователь №: 38632 |
Добрый день! Есть проблема: в шкаф заводится кабель питания большого сечения, кабель идет через автомат, дело в том, что из-за такой величины сечения он просто не залезет в отверстие автомата! С помощью чего можно подключить кабель с большим сечением к автомату? Подскажите пожалуйста!
|
|
|
5.6.2014, 9:19
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Цитата Во первых, то, что кабель не лезет в автомат - верный признак того. что что то из них выбрано не правильно. Не факт. Сечение по току может быть как раз по номиналу автомата, но из-за потерь приходится повышать сечение и получается, что оно уже не лезет в автомат. Для не модульных автоматов есть еще такая штука как "полюсный расширитель". Сообщение отредактировал Pantryk - 5.6.2014, 9:20 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.2.2025, 6:48 |
|