добрый день!
от подстанции от ячейки 35кВ запитан бронированый кабель все дело в том что подстанция это не наша...мы потребители и граница балансовой принадлежности на шинах ячейки т.е. кабель и дальнейшая линия уже наши а вот территория ОРУ уже не наша кабель закопан еще нашими "отцами" по территории ОРУ подстанции и выходит на первую опору уже за территорией ОРУ на первую опору ВЛ35кВ проблема в том что после грозы пропало 2 фазы на линии явного КЗ в кабеле нет при включении ячейки "линия держит" у потребителя, т.е. у нас 2 фаз нету городок у нас маленький приборами всякими не располагаем... на подстанции тоже ни чем помочь не могут говорят если бы было явное КЗ в кабеле то их приборами место повреждения нашли бы...а так прибор бессилен все известные по схемам куклы нашли и окопали...повреждений нет есть ли какой нибудь способ найти место повреждения а то менять кабель ну очень дорого получается...да и не прокопаешь новую траншею хозяева боятся навредить там куча других кабелей если не в том разделе разместил модераторы поправте пожалуйста |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Может в школе в кабинете физики взять генератор звуковой частоты, присобачить к поврежденным фазам и по трассе с металлоискателем пройтись?